电流互感器变比 3000/5/5A 0.2S/10P20 为什么有两个比5A,通常都是3000/5,请教高手
电流互感器变比 3000/5/5A 0.2S/10P20 为什么有两个比5A,通常都是3000/5,请教高手
2楼
查一下中压互感器的参数说明,或问一下厂家,
不是很懂,理解为双线圈分别为0.2级和0.5级
回复
3楼
有问题的型号。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
二次有两个线圈
分别是:
测量3000:5,0.2S级
保护3000:5,10P20
统一表示了而已
回复
5楼
支持4楼的解释.
回复
6楼
应该是上面的说法,但是标法确实有问题,没有必要标两次/5
回复
7楼
学习了 :victory: :victory: :victory:
回复
8楼
这样都能讲的通呀,也许是标错了呢。理解万岁。。。:victory:
回复
9楼
是高压电流互感器:二次有两个线圈
分别是:
测量3000:5,0.2S级
保护3000:5,10P20
回复