各位大师大家好,我有个问题想请教大家就是环形通气管为什么通气接管在倒数一二个卫生器具之间有什么原因,我们有些工程师也接在末端,为什么?
各位大师大家好,我有个问题想请教大家就是环形通气管为什么通气接管在倒数一二个卫生器具之间有什么原因,我们有些工程师也接在末端,为什么?
2楼
接在末端是因为在卫生间内往往在末端的排水管最高,
气是往上走的。
回复
3楼
楼上还挺会想的吗!为什么不看看GB50015-2003 条文4.6.9以及条文说明呢!其实理论上说放在尽端最好,但是考虑尽端要设检修配件,所以设置在尽端一二卫生器具之间。不知道大家有没有考虑到为什么不设在尽端二三卫生器具之间。呵呵其实道理都是一样,最大化考虑平衡正负压力而已。
回复
4楼
4.6.9 通气管和排水管的连接,应遵守下列规定:
1 器具通气管应设在存水弯出口端。在横支管上设环形通气管时,应在其最始端的两个卫生器具间接出,并应在排水支管中心线以上与排水支管呈垂直或450连接。
2 器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不少于0.15m处按不小于0.01的上升坡度与通气立管相连。
回复
5楼
条文说明是不准确的!!
真正的原因是————————————————————————————————
————-——————为避免污水内固体物质天长日久可能引起的管内沉积缩小通气管的断面。
回复
6楼
同意。同意5楼的说法。
回复
7楼
:handshake
放在倒数第一个洁具前,主要是考虑中间端排水时对末段的洁具的正负压影响最大。
回复
8楼
看情况了~也不一定要这么死
有时候因为装修要求,比如酒店办公什么的为了美观要求,靠前或靠后一点也没太大关系.
回复