RT中墩受力筋布置在内侧,边墩受力筋在外侧。除了关于柱子和墙的说法还有没别的?
RT
中墩受力筋布置在内侧,边墩受力筋在外侧。除了关于柱子和墙的说法还有没别的?
2楼
在无水的工况下,边墩要承受土压力。
回复
3楼
版主说出了关键的地方,主筋和构造筋的布置就在于哪个位置受拉。
回复
4楼
:handshake
回复
5楼
不懂,我上次就是很疑惑这个问题。我把中墩的受力钢筋布置在外侧了,我看书上是布置在内侧。
回复
6楼
学习啊!是不是边敦的受拉筋在构造筋外面?
回复
7楼
还是认同“把中墩当成柱子,边墩当成挡墙”的人多啊
回复
8楼
中墩也可以理解为挡墙,一孔过水 ,一孔无水的工况下,中墩就要受一侧的水压力。对于侧向力来说,边墩的背水面存在单侧受力的可能,中墩根据过水情况,中墩两侧均有可能单侧受力。
[
本帖最后由 yrxv 于 2009-7-2 23:18 编辑 ]
回复
9楼
是了,我以前都是按构造配筋的,
回复
10楼
我觉得中墩还是宜把受力钢筋布置在外层比较妥,水平筋还是不等同于箍筋,它并不具备箍筋的抗剪作用,不需要按箍筋的要求布置在受力钢筋的外侧;同时水平筋直径也不小,比梁的箍筋大多了,布置在外侧对墩体的有效高度有一定的影响。
不过好在墩体较厚,受力钢筋配内侧有效高度的相对减小不多,一般不会有太大的影响。
回复
11楼
为何要将中墩的受力筋布置在内侧?个人以为,中墩最好也像边墩一样将受力筋布置在外侧,中墩要考虑到只一孔或间隔孔过水的情况!当然,在一般中小型工程中水头不太高的话影响也不是太大.