现有一台制冷主机出问题,压塑机是汉钟的冷媒为R22,采用经济器过冷。冷凝温度为40,蒸发温度为-15。需过冷的冷媒要求经过经济器后由40度降到14度。但现在喷液阀出口的温度约为3度(可明显看到视液镜里的冷媒流动,用手触摸温度也很低),经过经济器后温度升高到近20度,而过冷路的冷媒温度基本不变(进出经济器前后温差基本相同),导致制冷效果不佳。请各位好汉出手相助帮忙找找原因和解决方法。先谢谢了!原理图
原理图
[ 本帖最后由 kingo121 于 2009-7-1 08:44 编辑 ]
