高层建筑卫生间异味严重如何解决?
hvacadm
hvacadm Lv.2
2009年06月29日 14:45:29
只看楼主

我单位为一高层建筑共32层,原设计为30层,后又增加2层,致使通气管不能直接伸出层面,每层两个卫生间,无外窗,分别在15层、29层设有风机机械排风,每层设排风扇接入排风总管。现在部分卫生间异味较大,甚至在3、4层卫生间出现大便器返气、喷水现象,开始怀疑为通气管不通造成,拆开疏通后,这种现象仍然存在,而且在将通气管从15层断开,敞开放置,并没有感到有空气流动或有什么异味,看看各位高人对这个问题有什么看法,如何能解决?

我单位为一高层建筑共32层,原设计为30层,后又增加2层,致使通气管不能直接伸出层面,每层两个卫生间,无外窗,分别在15层、29层设有风机机械排风,每层设排风扇接入排风总管。现在部分卫生间异味较大,甚至在3、4层卫生间出现大便器返气、喷水现象,开始怀疑为通气管不通造成,拆开疏通后,这种现象仍然存在,而且在将通气管从15层断开,敞开放置,并没有感到有空气流动或有什么异味,看看各位高人对这个问题有什么看法,如何能解决?
免费打赏
maoxinqing
2009年06月29日 22:07:06
2楼
各层排气扇前有安装调节阀及止回阀没?有没有每个卫生间的排气口都有做风量检测?
卫生间内出现大便器返气、喷水现象,可能是通气不畅(通气管没有按照规范从排水管上接通气管H管,而是接在排水主横管上?),或卫生间内负压偏大,或排水管不畅,
建议把图纸发上来,大家好讨论。
回复
jyl3725353
2009年07月01日 17:02:55
3楼
图纸,无图无真相~~
回复
h2o2007
2009年07月01日 21:43:45
4楼
我做过一个32层的住宅,立管用的螺旋消音管,DN125的,排水量在9L/S,专用关键连接,正在施工中
深图没提啥疑问
不知道使用效果会怎么样
担心阿
以后还是老实点用双立管吧
回复
wxx-n
2009年07月02日 00:37:16
5楼
要保证水流畅通,将结合通气管接到最低横支管的下端,而且最下面2~3层立管管径最好放大一号.
回复
goldtide
2009年07月05日 11:27:17
6楼
我公司专业解决此类问题,都很成功。
有机会看 www.studor.net中文版。010-89540586