(求助)10kV手车式断路器检修的倒闸操作顺序
guanz
guanz Lv.2
2009年06月28日 16:33:36
来自于断路器
只看楼主

在断开断路器并检查确认在断开位置后,是先断开操作电源及储能电源再将手车拉至试验位置及后续步骤,还是先将手车拉至试验位置拔下二次插件再断开操作电源及储能电源及后续步骤?[ 本帖最后由 guanz 于 2009-6-28 16:36 编辑 ]

在断开断路器并检查确认在断开位置后,是先断开操作电源及储能电源再将手车拉至试验位置及后续步骤,还是先将手车拉至试验位置拔下二次插件再断开操作电源及储能电源及后续步骤?

[ 本帖最后由 guanz 于 2009-6-28 16:36 编辑 ]
免费打赏
guanz
2009年06月28日 20:25:22
2楼
搞运行的朋友一定能解答这个问题,期待你们出现
回复
lingxuct
2009年06月29日 06:56:39
3楼
操作任务:XXXX由运行改线路检修
操作步骤:
1、接XXXXXX令,XXXX由运行改线路检修;
2、检查确认XXXX在运行位置,无异常;
3、分XXXX断路器,并确认断路器已分断;
4、分开储能开关,拉开控制和操作直流电源;
5、把XXXX断路器摇至试验位置,拔下断路器二次插头;
6、合上XXXX接地刀闸,检查接地刀闸确已合上;
7、把XXXX断路器拉出柜外;
8、报告XXXXXX,XXXX由运行改线路检修,操作完毕。
回复
guanz
2009年06月29日 08:33:25
4楼
lingxuct不愧是版主,谢谢:handshake
回复
eastfox7619
2009年06月29日 16:35:34
5楼
有一点疑问。
断开直流电源后,在摇出断路器时,如何判断断路器是否已经在试验位置?
回复
lingxuct
2009年06月30日 06:32:16
6楼
为了安全,断路器退出工作位置或进入工作位置前,必须断开控制电源!
断路器是否退到试验位置,用眼睛看,本来就不是想在试验位置做试验,有点偏差也无所渭。只是拔二次插头前,断路器必须是在试验位置上!
为什么“断路器退出工作位置或进入工作位置前,必须断开控制电源”?
举个事故例子吧:很多年前,本公司也没这个规定,很多高压电机有现场操作柱,装置操作工在向电气递上《送电票》后,就在现场等待开电机了,变电所内电工正把断路器推入工作位置的同时,现场操作工按了现场起动按钮,断路器接插头刚碰插座时,断路器就合闸了,那时是小车式断路器(不是中置式,无法关门操作),接插头电弧与柜体短路,更大的电弧从断路器小车与柜体的缝隙中喷出来,烧了正在操作电工的脸。

wx_1663648821214:人在操作过程中都要有保护的,你把控制电源过早退出,带负荷拉手车怎么保护人?伪专家。简单事情复杂化

回复
singerxw
2010年04月26日 17:49:33
7楼
看得出,区管是电厂老员工了,所以,说的很多问题也是不错的,但是,现在对于手车式开关,推入或者退出手车式开关,则不用把控制电源拉开,因为,新的手车式开关都有更好的电气及机械闭锁,开关在合位是无法退出手车开关的,而开关不在工作及试验位置,也就是在这个过程中,也是无法合上开关的,至于其它有关的“五防”,这里就不赘言了。
你回答,如何判断断路器的位置,用眼睛?试问,依靠人的经验判断这种主观判断如何能与客观可靠的电气机械装置相提并论?有着多重电气与机械的闭锁装置,却放弃不用,而要让人自己去想,这样就对吗?
回复

相关推荐