1.刀开关 隔离开关不是一个东西?2.应急照明回路是要3根线还是要4根线 ?3.配电柜的配电系统中,电流互感器选择750/5的话,显示这个电气量的仪表选择多大量程的? 0~750?
1.刀开关 隔离开关不是一个东西?
2.应急照明回路是要3根线还是要4根线 ?
3.配电柜的配电系统中,电流互感器选择750/5的话,显示这个电气量的仪表选择多大量程的? 0~750?
2楼
1、刀开关是指低压380V配电室用的一种开关,一般是只有隔离作用,但大容量可以拉开小电流负荷(如100A刀开关可以拉开20A以下电流);隔离开关是指供电系统中用于隔离作用的一类开关,很多动触刀是管形的,高压系统中隔离开关最大,也不能拉任何小电流!!!
2、应急照明有多少根线,要看电源是220V(三根线)还是380V(五根线),如可不带PE线时,220V是二根线,380V是四根线;
3、是的,电流表量程应与电流互感器一致。
回复
3楼
楼上讲的已经很清楚了
厉害啊
回复
4楼
互感器2次电流不是5A嘛?!
回复
5楼
“电流互感器选择750/5的话,显示这个电气量的仪表选择多大量程的? 0~750?”
选择的是5A,表的满刻度也是5A,“0~750”是刻度。
回复
6楼
互感器二次电流是5A,电流表的满度值(能驱使该表从零到最大的电流)也是5A。
但是表盘的刻度不标为5A,而是与所配用的互感器一次电流值一样。(你这个是150倍的比例关系即750A)。
这样作的好处是电流表都制成5A满度的,只改换度盘即可装各规格的电流表了。
回复