关于梁的配筋图
jiegougou
jiegougou Lv.2
2009年06月27日 08:28:42
只看楼主

小弟是个新手,初次画结构图,关于画梁的配筋图有一点疑问,就是我看了一些施工图,比如有六层的,有些只画二层梁配筋图,接着就直接标三~六层梁配筋图了,而还有一些图是把每层的梁的配筋图都画出来,请问我该采取哪种方法啊?

小弟是个新手,初次画结构图,关于画梁的配筋图有一点疑问,就是我看了一些施工图,比如有六层的,有些只画二层梁配筋图,接着就直接标三~六层梁配筋图了,而还有一些图是把每层的梁的配筋图都画出来,请问我该采取哪种方法啊?
免费打赏
yuttuy123
2009年06月27日 10:57:57
2楼
理论上说,每一层的受力结构都是完全不同,都应该单独画,但是这就会给设计人员和施工人员带来了极大的不便。为此,考虑到标准层受力相差不大,基本可以用一个系数归并(pkpm默认0.2),这样就出现了所谓的“接着就直接标三~六层梁配筋图了”。
回复
jiegougou
2009年06月27日 11:26:55
3楼

这位大哥能具体说说我到底该根据哪里把哪几层归并起来吗?还有你说的归并系数取0.2的意思是?
回复
jiegougou
2009年06月27日 12:29:49
4楼
先把问题顶一下:lol
回复
wjnzhjh
2009年06月28日 00:40:03
5楼
如果你画的楼其中第n层到第(n+a)层是一模一样的。
你会不会每层都傻傻地从新画一遍呢?
回复
sunica
2009年06月28日 20:49:47
6楼
两种方法都采用,怎么采用你知道了吗
回复
wdtufei
2009年06月29日 15:52:04
7楼
2-3层都是一样的梁那就画一个就ok了:lol
回复
酒后是街长
2009年06月29日 16:04:34
8楼
你最好一层一层的画,然后再一层一层的对比,如果发现一样的就归并起来,等你做过一个设计之后,你下次就不会再问这种问题了~
回复

相关推荐

APP内打开