多孔砖规范规定:跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁应浇成整体。问:当梁下有构造柱时还用加梁垫吗?
多孔砖规范规定:跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁应浇成整体。
问:当梁下有构造柱时还用加梁垫吗?
2楼
不用.
回复
3楼
设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》JGJ/T13-94第5.1.6 与构造柱连接的进深梁跨度宜小于6.6m。对截面高度大于300mm的进深梁,在梁端各1.5倍进深梁截面高度范围内宜加密箍筋。梁端进行局部抗压计算时,宜按砌体抗压强度考虑。当进深梁跨度大于6.6m时,应考虑构造柱处节点约束弯矩对墙体的不利影响。
请注意其中的“梁端进行局部抗压计算时,宜按砌体抗压强度考虑。”所以梁垫还是要加的。
回复
4楼
谢谢 啊!111
回复