有一个总开关,下面有几个小开关,当小开关都先合上,然后再合总开关,就有一个小开关跳闸,跳闸后再合上就不跳闸。当先合总开关,再合各个小开关也不跳闸。这个是什么问题?
有一个总开关,下面有几个小开关,当小开关都先合上,然后再合总开关,就有一个小开关跳闸,跳闸后再合上就不跳闸。当先合总开关,再合各个小开关也不跳闸。这个是什么问题?
2楼
:Q 怎么没有人回答
回复
3楼
那位高手指导下:Q
回复
4楼
当小开关全部合上时,再合上总开关时,所有的设备同时达到启动电流(尖峰电流),总开关容量小时会跳闸,(你这里是其中一个小开关跳闸,不太清楚)。先合上总开关,再合下面的小开关,因为设备少了,尖峰电流会变小所以总开关不容易跳。
回复
5楼
小开关是否带漏电,一般带漏电的会出现此种情况,此种开关质量不太好
回复
6楼
4楼说的有些道理,支持一下!:handshake
回复
7楼
试验几次,确认跳闸的小开关是不是总是这一个,如果是,把它换成额定电流大一点。分析原因可能是跳闸的小开关额定电流选的小。
回复
8楼
所有容量同时得电时由于冲击电流的原因电压会有下降!如果你的小开关选小的话会由于电压降低而电流增大,从而误动。你送电顺序按后一种把
回复
9楼
误动的小开关容量偏小或负荷较大。。。。。
回复
10楼
你能不能把问题说的详细一点,最好能把总开关的额定电流,和各个分开关的额定电流。以及各分路的负载情况,开关型号等讲清楚。这样有助于别人分析。什么都没说清楚,别人拿什么来分析。瞎子摸象。各有说法
回复
11楼
当小开关全部合上时,再合上总开关时,所有的设备同时达到启动电流(尖峰电流),总开关容量小时会跳闸:。先合上总开关,再合下面的小开关,因为设备少了,尖峰电流会变小所以总开关不容易跳。:(