请问M132暖气阻力系数多少? 建筑面积85M2 100片M132暖气 ,1环跨越式,选用DN25的管径,从分户立杠DN70接入(地下室) 是否能带动,我按热指标法计算是可以的,请问高手能否保证冬季采暖正常温度! 0.86(85X65/80-60)1.2/1000=0.285T/H M132散热器水容量1.32L/片 1.32X100=0.132T 0.285+0.132=0.417T 取0.5T/H

请问M132暖气阻力系数多少? 建筑面积85M2 100片M132暖气 ,1环跨越式,选用DN25的管径,从分户立杠DN70接入(地下室) 是否能带动,我按热指标法计算是可以的,请问高手能否保证冬季采暖正常温度!
0.86(85X65/80-60)1.2/1000=0.285T/H
M132散热器水容量1.32L/片
1.32X100=0.132T
0.285+0.132=0.417T 取0.5T/H
查表得 DN25 R=43.03 V=0.25
L=8.5X2+10X2=37M
37X43.03=1592.11PA
1592.11+1592.11X0.5=2388.165PA
是否应该这样计算
免费打赏
lovemydog
2009年06月23日 20:26:59
2楼
挺错的,概念的错误,水容量跟流量加在一起啦?单位都不同啊,一个是T,一个是T/H,不能相加,局部阻力系数是查表得来的,不用算,也算不出来,不过可以通过实验测量出来
回复
hvac9999
2009年06月24日 09:38:56
3楼
供热书上有阻力系数。
回复
shaoming08
2009年06月24日 10:53:08
4楼
供热工程上我没找到,请问应如何计算
回复
shaoming08
2009年06月24日 10:58:11
5楼
如果按面积算DN25足够用了,但如果是加100片M132的暖气,是否能带动?且如何计算!高手指教不胜感激!
回复
f_jg2003
2009年06月25日 09:40:57
6楼
好象楼主基本的东西没有掌握啊,要么给的条件怎么这么乱啊?
水力条件不知道,热媒温度温差不知道,负荷情况不知道。温度能否满足谁来保证?
只能说:单纯从“DN25带100片来说”,一般情况下是会够了的。会不会有不一般情况,看不出来啊。
回复