避雷带改避雷小针的做法,知道的进~
xcl.3344520
2009年06月23日 09:14:40
来自于防雷减灾
只看楼主

避雷带改避雷小针的做法,知道的进~我一般设计是避雷带明敷设,支撑:直线1000mm,转角500mm.甲方说不好看,要求用避雷小针!个人避雷小针做法:暗敷避雷带,然后与明避雷小针连接,但不知道避雷小针敷设的间距是多少?和支撑距离一样?直线1000mm,转角500mm?还是多少?知道的了帮忙解答下,3Q~~还有支撑一般高150mm,避雷小针长应该为多少?[ 本帖最后由 xcl.3344520 于 2009-6-23 09:15 编辑

避雷带改避雷小针的做法,知道的进~
我一般设计是避雷带明敷设,支撑:直线1000mm,转角500mm.
甲方说不好看,要求用避雷小针!
个人避雷小针做法:暗敷避雷带,然后与明避雷小针连接,但不知道避雷小针敷设的间距是多少?和支撑距离一样?直线1000mm,转角500mm?还是多少?知道的了帮忙解答下,3Q~~还有支撑一般高150mm,避雷小针长应该为多少?

[ 本帖最后由 xcl.3344520 于 2009-6-23 09:15 编辑 ]
catyaoyao
2009年08月25日 11:16:22
2楼
避雷小针敷设间距3-4米,避雷小针长度400-500mm.
回复
加肥猫
2009年08月26日 10:06:46
3楼
:o 3-4米是不是有点近
回复
zj20051345074
2009年09月03日 18:04:54
4楼
这种做法首先是可行的主要是间距问题,个人呢认为小于滚球半径应该都可以吧,只是说处于安全考虑在转角处和其他易受雷击处增加就可以了。再者跟当地的主管部门协商一下最好目前有些地方的防雷主管部门不认可这种方式!很多问题是很纠结的,标准扯来扯去的。部分规定没有经过实验验证,甚至有的是凭空想象的.....:L !
回复