在施工过程中增加了悬臂梁顶部钢筋,使梁配筋率大于2.5%,请问这样是否违反规范?这样会不会导致超筋破坏?
在施工过程中增加了悬臂梁顶部钢筋,使梁配筋率大于2.5%,请问这样是否违反规范?这样会不会导致超筋破坏?
2楼
恳求各位指点一下,谢谢了!!!!!
回复
3楼
应该没问题!增加的钢筋是施工过程中增加的,计算配筋远没有这么大。增加了配筋,荷载没有增加,不会发生超筋脆性破坏。
[
本帖最后由 lqs_34 于 2009-6-28 10:27 编辑 ]
回复
4楼
当然违反了设计规范,至于会不会发生超筋破坏,那要看使用情况而定了,例如在梁端挂个20000KN的大铁块:lol
回复
5楼
是违反规范了,以后这种事少做,免得吃力不讨好!呵呵,不会了,放心吧,因为设计是按照设计荷载配筋的,你在施工中增加了配筋,荷载没有增加,钢筋反而增加了,这种情况没有坏处,只是觉得这种无谓的增加钢筋没有必要!另外补充一点,超筋破坏是承载力极限状态时的一种破环形式,荷载没有增加,谈不上超筋破坏!
[
本帖最后由 yzg4769 于 2009-6-28 16:17 编辑 ]
回复
6楼
超过120%他都不会破坏:lol
回复
7楼
学习了,荷载没有增加,谈不上超筋破坏!
回复
8楼
超筋破坏指荷载增大到一定值后,钢筋未达到屈服,混凝土先破坏。因此,施工过程中增加钢筋导致超筋应该问题不大。
回复
9楼
肯定是超筋,肯定违反规范。但是不一定会破坏。
回复
10楼
未见得吧。
混凝土规范和抗震规范中都只说到,框架梁的梁端配筋率不大于2.5%。
悬臂梁是框架梁吗?
回复
11楼
不会破坏时真的,当然了,可能超筋了,但是并不大,哈哈 我的意思是说没有到120%这样不可承受的地步,未来方便施工吗,没有问题的,不过以后少干啊
回复