办公室至少四台电脑(每台电脑0.3kw),一柜式空调(3.5kw),一台饮水机,如果都选为一个回路功率很大,我在其他的帖子里看到一个回路1kw~2kw,可是如果我就空调做一个回路都已经超过了2kw,想问,所选择插座的负荷合理吗?怎样选择回路更合理呢?
办公室至少四台电脑(每台电脑0.3kw),一柜式空调(3.5kw),一台饮水机,如果都选为一个回路功率很大,我在其他的帖子里看到一个回路1kw~2kw,可是如果我就空调做一个回路都已经超过了2kw,想问,所选择插座的负荷合理吗?怎样选择回路更合理呢?
2楼
你的空调是220还是380?
最好分开两路线供电,空调一路线(估计你的空调是5P柜机380的,所以有个20安空气开关2.5线),电脑与饮水机一路线(也是2.5线方便日后加设备)。
回复
3楼
首先感谢你
空调是220的。
空调可以用2.5的线,那电脑和饮水机2.5的线够吗?
回复
4楼
空调单独一个回路。
2.5的线够了。
另外的电脑和别的一个回路,也用2.5的线。
插座的空开用带漏电保护的。
回复
5楼
lj86627 发表于 2009-6-19 14:56 首先感谢你空调是220的。空调可以用2.5的线,那电脑和饮水机2.5的线够吗?饮水机又不是随时都在加热,加热时间应该还是短暂吧
回复
6楼
空调一般都是独立的一条回路
回复
7楼
你那个柜式空调应该单独一个回路吧
回复
8楼
空调单独一路,其余的一路,用4平方线吧
回复
9楼
2KW指的是出去空调外的回路吧
回复
10楼
2.5的够了,空调、电脑、饮水机各建个回路,稳妥点
回复
11楼
需要分开两路,插座建议用4方的线,空调可以用2.5的线
回复