关于UPS的选型,寻求解答!
糖沅沅
糖沅沅 Lv.5
2009年06月18日 11:27:12
只看楼主

现有两台1.5KW(220V),此电机为一级负荷,采用UPS 供电.,厂家建议采用容量为20KVA的UPS.理由:泵一般起动电流为额室电流的2~5倍,选型用UPS时就按最大电流来选即:2X1.5X5=15KW,UPS的功率因素为0.8,则15/0.8=18.75,UPS容量为20KVA.不知这样选型是否合理?

现有两台1.5KW(220V),此电机为一级负荷,采用UPS 供电.,厂家建议采用容量为20KVA的UPS.

理由:泵一般起动电流为额室电流的2~5倍,选型用UPS时就按最大电流来选
即:2X1.5X5=15KW,UPS的功率因素为0.8,则15/0.8=18.75,UPS容量为20KVA.

不知这样选型是否合理?
免费打赏
糖沅沅
2009年06月18日 11:28:15
2楼
UPS不能过载带负荷,哪怕是起动电流?是这样子吗?
回复
糖沅沅
2009年06月18日 14:25:16
3楼
期待专家回应!!!!
回复
iamcmh
2009年06月18日 16:52:34
4楼
ups一般是用于给电子设备供电,给电机供电应该用EPS。
EPS的容量应满足最大电流的要求,这里就是电机起动电流了。
厂家给的理由基本没错,最好你再自己复核一下设备的参数。