现有两台1.5KW(220V),此电机为一级负荷,采用UPS 供电.,厂家建议采用容量为20KVA的UPS.理由:泵一般起动电流为额室电流的2~5倍,选型用UPS时就按最大电流来选即:2X1.5X5=15KW,UPS的功率因素为0.8,则15/0.8=18.75,UPS容量为20KVA.不知这样选型是否合理?
理由:泵一般起动电流为额室电流的2~5倍,选型用UPS时就按最大电流来选
即:2X1.5X5=15KW,UPS的功率因素为0.8,则15/0.8=18.75,UPS容量为20KVA.
不知这样选型是否合理?