施工常见质量通病防治45
hepengcheng-520
2009年06月16日 17:28:12
只看楼主

15.7排水管道甩口不准 在继续安装立管时,发现原管道甩口不准。 原因分析: (1)管道层或地下埋设管道的甩口未固定好。(2)施工时对管道的整体安排不当,或者对卫生器具的安装尺寸了解不够。 (3)墙体与地面施工偏差过大,造成管道甩口不准。防治措施: (1)管道安装后要垫实,甩口应及时固定牢靠。(2)在编制施工方案时,要全面安排管道的安装位置,及时了解卫生器具的规格尺寸, 关键部位应做样板交底。(3)与土建密切配合,随时掌握施工进度,管道安装前要注意隔墙位置和基准线的变化 情况,发现问题及时解决。

治理方法:挖开管甩口周围地面,对钢管排水管道可采用改换零件或煨弯的方法;对 铸铁排水管道可采用重新捻口方法,修改甩口位置尺寸。

15.8大便器与排水管连接处漏水大便器使用后,地面积水,墙壁潮湿,甚至在下层顶板和墙壁也出现潮湿滴水现象。
原因分析1)排水管甩口高度不够,大便器出口插入排水管的深度不够。 (2)蹲坑出口与排水管连接处没有认真填抹严实。 (3)厕所地面防水处理不好,使上层渗漏水顺管道四周和墙缝流到下层房间。
防治措施:(1)安装大便器排水管时,甩口高度必须合适,并高出地面10mm。 (2)安装蹲坑时,排水管水口要选择内径较大、内口平整的承口,以保证蹲坑出口插入足够的深度。 (3)蹲坑出口与排水管连接处的缝隙,要用油灰或用1:5白灰水泥混合灰填实抹平,以防止污水外漏。 (4)作好厕所地面防水,保证油毡完好无破裂,油毡搭接处和与管道相匀处都要浇灌热沥青,预留管口周围空隙必须用豆石混凝土浇筑严实。

15.9蹲坑上水进口处漏水 蹲坑使用后,地面积水,墙壁潮湿,下层顶板和墙壁也往往大面积潮湿和滴水。
原因分析1)蹲坑上水进口连接胶皮碗或蹲坑上水连接处破裂,安装时没有发现。 (2)绑扎蹲坑上水连接胶皮碗使用铁丝,容易锈蚀断坏,使胶皮碗松动。 (3)绑扎蹲坑上水胶皮碗的方法不当,绑得不紧。 (4)施工过程中,蹲坑上水接口处被砸坏。
防治措施: (1)绑扎胶皮碗前,应检查胶皮碗和蹲坑上水连接处是否完好。
(2)蹲坑胶皮碗应使用14号铜丝两道错开扎拧紧,冲洗管插入胶皮碗角度应合适。 (3)蹲坑上水连接口应经试水无渗漏后再做水泥抹面。 (4)蹲坑上水接口处应填干砂或装活盖,以便维修。 治理方法:轻轻剔开大便器上水进口处地面,检查连接胶皮碗是否完好,损坏者必须更换。如原先使用铁丝绑扎,须换成铜丝,两道错开绑紧。

15.10卫生器具安装不牢固 卫生器具使用时松动不稳,甚至引起管道连接零件损坏或漏水,影响正常使用。
原因分析1)土建墙体施工时,没有预埋木砖。(2)稳装卫生器具的螺栓规格不合适,或拧载不牢固。(3)卫生器具与墙面接触不够密实。
防治措施: (1)固定卫生器具用的木砖应五面刷好防腐油,在墙体施工时预埋好,严禁后装木砖或木塞。 (2)稳装卫生器具宜尽量采取拧栽合适的机螺丝。 (3)稳装洗脸盆可采用管式支架或圆钢支架。
治理方法:凡固定卫生器具的托架和螺丝不牢固者应重新安装。卫生器具与墙面间的 较大缝隙要用白水泥砂浆填补饱满。

15.11地漏汇集水效果不好 地漏汇集水效果不好,地面上经常积水。
原因分析: (1)地漏安装高度偏差较大,地面施工无法弥补。(2)地面施工时,对做好地漏四周的坡度重视不够,造成地面局部倒坡。
防治措施:(1)地漏的安装高度偏差不得超过允许偏差。 (2)地面要严格遵照基准线施工,地漏周围要有合理的坡度。
治理方法:将地漏周围地面返工重做。

15.12水泥池槽的排水栓或地漏周围漏水 水泥池槽使用时,附近地面经常存水,致使墙壁潮湿,下层顶板渗漏水。
原因分析1)排水管或地漏周围混凝土浇筑不实,有缝隙。 (2)安装排水栓或地漏时扩大了池槽底部的孔洞,使池槽底部产生裂缝而又没有及时妥善修补。
防治措施:
(1)安装水泥池槽的排水栓或地漏时,其周围缝隙要用混凝土填实,在填灌混凝土前要 支好托板,先刷水泥灰浆。(2)在池槽中安装地漏时,地漏周围的孔洞最好用沥青油麻塞实再浇筑混凝土,并做水 泥抹面。
治理方法:剔开下水口周围的水泥砂浆,重新支模,用水泥砂浆填实。
免费打赏

相关推荐

APP内打开