二个100A断路器并联能否代替一个200A的断路器使用
lxx297537449
2009年06月16日 13:52:50
来自于断路器
只看楼主

因设备布置变动,低压GCS柜的二个抽屉上的二个100A断路器并联后,能否代替一个200A的断路器输出使用.[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2009-7-4 21:25 编辑 ]

因设备布置变动,低压GCS柜的二个抽屉上的二个100A断路器并联后,能否代替一个200A的断路器输出使用.

[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2009-7-4 21:25 编辑 ]

断路器.jpg

免费打赏
老灰兔子
2009年06月16日 22:15:14
2楼
不能,因为两个断路器不能同时断开。

如果两个断路器分开两路分别带上各自的负载着还可以。
回复
waj
2009年06月17日 09:07:08
3楼
比这个还夸张的我都见过,因为容量增加,原配电柜容量和线都小了,从另一个配电柜引出一路线与原配电柜出线并联后供设备用电。
回复
adan008
2009年06月17日 11:30:58
4楼
这些人太牛了!
回复
lww512266205
2009年06月17日 12:32:36
5楼
这个可以的,但我看到你下面还接了一个200A的断路器!好像没必要了,同时安装时要用同型号的开关,并且接线电阻要一样!这很重要!否则不能正常工作。
回复
lxx297537449
2009年06月17日 17:50:54
6楼
错了下面没有断路器,是200A负荷.
回复
r706684087
2009年06月19日 15:59:08
7楼
:funk: 这也太有才了吧!这样都行?
回复
lxx297537449
2009年06月19日 19:32:45
8楼
各位前辈,专家,师傅们给个明确意见,是行还是不行,急.本是给2台60kVA,UPS供电电源,现改为一台120KVA,UPS供电电源.
回复
zry_pig
2009年06月21日 12:39:37
9楼
等着看看专家是如何解释的哈,个人认为好像是可以工作的哦
回复
wlszjs
2009年06月21日 13:15:29
10楼
这个没什么好讨论的,肯定是不行的,2楼已经说了,开断时间不同,后开断的开断等着炸.
回复
lww512266205
2009年06月22日 10:21:52
11楼
怎么会炸?100A和200A的短路分断能力是一样的!去查一样空开的说明就知道了!但关键是线路要连接牢靠,就是接触电阻基本一样!不然无法可靠工作。
回复