如何判断冷媒少(主要是开利的机组)
xukai13
xukai13 Lv.2
2009年06月16日 10:38:32
来自于制冷技术
只看楼主

如何判断冷媒少(主要是开利的机组)谢谢

如何判断冷媒少(主要是开利的机组)谢谢
免费打赏
荣昌制冷
2009年06月16日 13:55:00
2楼
制冷效率下降、低压过低、冷凝压力和运转电流都较正常低、吸排气温度高、该结霜的部位逐渐退化、节流阀调节反应不大或无反应。
回复
hdhddhs
2009年06月17日 16:14:07
3楼
开利螺杆机判断冷媒少的方法:1.机主在百分百的负荷下运行 2。蒸发器冷水出水温度介于4.5到7.5 度
3. 蒸发器冷水进出水温介于5到6度 4.蒸发器内传热温差介于0.5到2度
如果以上条件都不满足,同时电子膨胀阀开度大于60%而且视镜有气泡可判断机主少制冷剂!
本人精通开利,约克大机维修!有事打13657439284
回复
hdhddhs
2009年06月17日 16:21:12
4楼
制冷剂多少的判断是个多方面的运行参数的综合判断!没有一个万能的方法!一两个条件满足并不能说明什么!
回复
xukai13
2009年06月17日 17:11:45
5楼
机组大负荷运行时,各方面压力 温度还正常,当负荷很低时,蒸发温度降到2.3度,这正常吗,19XL机组
回复
ceciliapolly
2009年06月17日 20:56:32
6楼
制冷剂太少了,可以从电流看出,和同类产品电流比较!