高层采暖运行参数
xiaoxiaowlj
2009年06月16日 10:26:46
来自于采暖供热
只看楼主

大家好,我有些疑问,不知道高层采暖的运行参数是多少,如一个高层7-15层是高区,系统高度是54M,采用换热器隔断,其有自己的补水系统和循环系统,补水泵扬程设定为60米,循环泵扬程设定为24米。我认为高区静压大概为55M,我想知道7层散热器承压是多大,还想知道系统循环泵出口压力和入口压力分别是多少?谢谢

大家好,我有些疑问,不知道高层采暖的运行参数是多少,如一个高层7-15层是高区,系统高度是54M,采用换热器隔断,其有自己的补水系统和循环系统,补水泵扬程设定为60米,循环泵扬程设定为24米。我认为高区静压大概为55M,我想知道7层散热器承压是多大,还想知道系统循环泵出口压力和入口压力分别是多少?谢谢
免费打赏
lovemydog
2009年06月16日 19:11:20
2楼
7层的散热器承压是补水定压点(54米+5米)减去7层的高度,再加上动压(1/2*密度*速度的平方),
循环泵进出口压力于循环泵的选型、管道的特性曲线有关,不能直接看出,不过可以提供一个参考出口0.35Mpa,吸口0.28Mpa。
回复
xiaoxiaowlj
2009年06月17日 16:04:12
3楼
循环泵出入口压力是不是大于静压力,如静压是59m.那么回水压应该是0.59,供水压应该是0.59+系统总阻力(大概20几m)=0.80左右,不知道对不对?