刚施工到一个屋面结构,觉得有点问题,可设计院不同意修改,请各位高手会诊一下,按图施工有没有问题,内容见下图
刚施工到一个屋面结构,觉得有点问题,可设计院不同意修改,请各位高手会诊一下,按图施工有没有问题,内容见下图
12楼
不放心的话,悬挑梁配筋手算校核一下。
大悬臂要考虑竖向地震。
回复
13楼
按图施工出了问题也不是你的问题。:lol
回复
14楼
图纸没有什么问题 不过对于业外人士来说 确实很雷人
回复
15楼
中间挑梁的受力不明确,不是很合理!
回复
16楼
这个抗倾覆通过就没问题
回复
17楼
赞同8L的的观点!多加100的高度施工方便点,美观方面也好点
回复
18楼
荷载不大,没什么问题,细部节点不够好,不方便施工。
回复
19楼
不知建筑总高度是多少,此图若在地震区的确有问题,似乎只有一根落地框架柱,其余都是梁上小住吧,挑梁悬挑长度偏大 ,应该考虑竖向地震作用
回复
20楼
2.7m的挑梁才3根20的钢筋,感觉好象是有点少啊,但这个是屋面,上面的荷载不重啊.设计院是经过荷载计算出来的啊,他说没问题就按图施工了.
回复
21楼
老实说很多时候做的结构都不是很踏实,结构的,只有经过地震的考验才知道自己的作品是否合格,不过看了以上的结构感觉就是怪,悬挑梁大部分弯矩对柱子影响太大了,长期住,有一种很不安全的感觉!
回复