xxxx电力服务有限公司 电务员技能培训讲义第一章 安全技术考核培训一、 电力安全工作规程(变电部分) 安规解读:(一)总则 所谓运行中的电气设备: 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 电气设备分为高压和低压两种:《高压》系指设备对地电压在250V以上者;《低压》系指设备对地电压在250V以下者; 设备不停电时的安全距离: 10KV及以下 0.70M 20KV及35KV 1. 00M

xxxx电力服务有限公司
电务员技能培训讲义
第一章 安全技术考核培训
一、 电力安全工作规程(变电部分)
安规解读:
(一)总则
所谓运行中的电气设备: 系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
电气设备分为高压和低压两种:
《高压》系指设备对地电压在250V以上者;
《低压》系指设备对地电压在250V以下者;
设备不停电时的安全距离:
10KV及以下 0.70M 20KV及35KV 1. 00M
44KV 1. 20M 60~110KV 1. 50M
154KV 2. 00M 220KV 3. 00M
330KV 4. 00M 500KV 5. 00M
高压设备的巡视:
设备接地时室内离故障点4M,室外8M以内,应戴绝缘手套、穿绝缘靴。
倒闸操作程序:接令复诵(同时录音)、签名、填写操作票、审核签名、执行操作;
停电拉闸操作顺序:断路器—负荷侧隔离开关—母线侧隔离开关;
送电合闸操作顺序:母线侧隔离开关—负荷侧隔离开关—断路器;
操作票填写内容:
应拉开的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,装、拆接地线,(装接地线前先验电),检查接地线是否拆除,检查负荷分配,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器(保险),切换保护回路和检验是否确无电压等;
操作票填写标准:应填写设备的双重命名(即设备名称和编号),应用钢笔或圆珠笔填写,字迹应公整清晰、不得涂改和之间添加;
操作票执行要领:对照操作票任务按步骤在模拟图上进行核对性预演,实地操作应核对设备名称、编号、位置、监护复诵,应按票顺序逐项操作、检查无误打“√”记号、全部操作完毕后进行复查;
倒闸操作监护制度: 倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护;
操作时的安全防护要求:戴绝缘手套、穿绝缘靴、戴安全帽,雷电时禁止进行倒闸操作;装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼睛和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上;
(二)高压设备上工作的安全措施分类:
1.全部停电的工作:系指室内高压设备全部停电(架空线路与电缆引入线)、室外高压设备全部停电(架空线路与电缆引入线在内),通至邻接高压室的门全部闭锁;
2.部分停电的工作:系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门并未全部闭锁;
3.不停电工作:系指(1)工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者;(2)许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作;
(三)在高压设备上工作,必须遵守下列各项规定:
1.填用工作票或口头、电话命令;
2.至少应有两人在一起工作;
3.完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
(四)保证安全的组织措施:
1.工作票制度;2.工作许可制度;3.工作监护制度;4.工作间断、转移和终结制度。
1. 工作票制度
A. 工作票制度执行方式:可填用工作票或按口头、电话命令执行的方式,其规定范围如下:
(1)填用第一种工作票:a.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;b高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
(2)填用第二种工作票:a.带电作业和在带电设备外壳上的工作;b.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;c.二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;d.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。
(3)口头或电话命令:其它工作可用口头或电话命令,必须清楚正确,并将发令人、负责人及工作任务详细记入操作记录簿中,并向发令人复诵核对一遍。
B. 工作票填写标准:(1)工作票应用钢笔、书写笔或圆珠笔填写;(2)工作票应填写一式两份;(3)工作票填写应正确清楚,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。
C. 工作票应用规定:(1)两份工作票中,一份由工作负责人收执(必须经常保存在工作地点),另一份由当值值班员收执,按值移交(值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录簿)(2)事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内(在开始工作前必须按安规第四章的规定做好安全措施,并指定专人负责监护)
2. 工作许可制度
A. 工作许可制度的许可手续:工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还要:
(1)会同工作负责人再次检查所做的安全措施,以手背触试确实证明检修设备确无电压;
(2)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;
(3)和工作负责人在工作票上分别签名。
B. 工作许可制度执行中的特别规定:
(1)工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施;
(2)值班员不得变更有关设备的运行结线方式;
(3)工作中如有特殊情况需要变更安全措施时,应事先取得对方的同意。
3. 工作监护制度:
A. 工作监护制度执行规定:
(1)完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作班人员交代现场安全措施、带电部位和其它注意事项;
(2)工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正违反安全的动作;
(3)工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作;在部分停电时,只有在安全措施可靠、人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,才能参加工作;
(4)专责监护人不得兼做其他工作。
B. 工作监护人变动的有关规定:
(1)工作期间,工作负责人(监护人)因故离开工作地点时,应指定能胜任的人员代替,并将工作现场交待清楚、告知工作班人员;
(2)原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续;
4. 工作间断、转移和终结制度:
A. 工作间断制度相关要求:(1)工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出;(2)工作间断期间,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存;(3)间断后继续工作,无需通过工作许可人;(4)每日收工,应清扫现场、开放被封闭的通路并将工作票交回值班员;(5)次日复工时,应得到值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作;(6)无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点;
B.工作转移制度有关要求:(1)在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次做完,不需再办理转移手续;(2)工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项;
C.工作终结制度的具体要求:(1)全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场;(2)工作负责人应先周密检查;(3)向值班人员讲清所修项目、发现问题、试验结果和存在问题;(4)与值班人员共同检查设备状况(有无遗漏物件,是否清洁);(5)工作票终结:填明工作终结时间、双方签名;(6)工作票结束后应:拆除所有接地线、临时遮栏、标示牌,恢复常设遮栏;
(五)保证安全的技术措施:
1. 停电;2.验电;3.装设接地线;4.悬挂标示牌和装设遮栏。
1. 停电:
A.工作地点必须停电的设备有:(1)检修的设备;(2)工作人员在进行工作中其正常活动范围与带电设备的安全距离小于安规规定的设备(即:20~35KV0.60m、10KV及以下0.35m);(3)不停电设备上工作其人体与带电部分的安全距离小于安规规定、同时又无安全遮栏措施的设备(即:20~35KV1.00m、10KV及以下0.70 m);(4)带电部分在工作人员后面或两侧无可靠安全措施的设备。
B.停电的保障规定:(1)检修设备停电,必须把各方面的电源断开,禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作;(2)必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点;(3)与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电;(4)应断开断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作电源;(5)隔离开关(刀闸)的操作把手必须锁住。
2. 验电:(1)必须用电压等级合格的验电器;(2)应在检修设备进出线两侧各相分别验电;(3)验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好;(4)高压验电必须戴绝缘手套并使用相应电压等级的专用验电器;
xiazhijunabc
2009年06月16日 06:09:22
2楼
3. 装设接地线:
(1) 验明设备确无电压才能挂接地线;
(2) 检修设备接地应三相短路后接地;
(3) 对可能送电至停电设备的各方面都应挂接地线;
(4) 对可能产生感应电压的停电设备都要挂接地线;
(5) 所装接地线与带电部分应确保安全距离;
(6) 检修10KV及以下的母线,可以只装设一组接地线;
(7) 在电气上不相连接的几个检修部分(如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段)应分别验电挂接地线(接地短路);
(8) 接地线与检修部分之间不得连有断路器(开关)或熔断器(保险);
(9) 降压变电所或高压配电室全部停电时,应将各个可能来电侧的部分短路接地,其余部分不必每段都装设接地线;
(10) 室内配电装置上,接地线应装在导电部分的规定地点(该点的油漆应刮去,并有黑色划线标记)接地端应接在专设的接地网接头螺栓处其接地电阻应合格;
(11) 挂接接地线的顺序:必须先接接地端后接导电端;
(12) 拆接地线的顺序:必须先拆除导电端后拆接地端;
(13) 装拆接地线均应使用绝缘棒、戴绝缘手套;
(14) 接地线规范标准:
1)接地线应用多胶软铜线
2)截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2
3)禁止使用损坏的接地线,(使用前应详细检查,发现有损坏的接地线应及时修理或更换)
4)禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用
5)接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路;
6)每组接地线均应编号,并存放在固定位置,存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致;
4.悬挂标示牌和装设遮栏
 A.标示牌的名称及其式样标准
(1)“禁止合闸,有人工作!”;
式样标准:白底红字,200*100mm和80*50mm
悬挂处所:一经合闸即可送电到施工设备的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上;
(2) “禁止合闸,线路有人工作!”;
式样标准:红底白字,200*100mm和80*50mm
悬挂处所:线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上;
(3)“在此工作!”;
   式样标准:绿底,中有直径210mm白圆圈,黑字,写于白圆圈中
   悬挂处所:室外和室内工作地点或施工设备上
(4)“止步,高压危险!”
   式样标准:白底红边,黑字,有红色剪头;
   悬挂处所:施工地点临近带电设备的遮栏上;室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;高压试验地点;室外构架上;工作地点临近带电设备的横梁上;
(5)“从此上下!”
式样标准:绿底,中有直径210mm白圆圈,黑字,写于白圆圈中
悬挂处所:工作人员上下用的铁架、梯子上
(6)“禁止攀登!”
式样标准:白底红边,黑字
悬挂处所:工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上,运行中变压器的梯子上。
B、标示牌装设规定:
(1)在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;
(2)线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌;
(3)部分停电的工作,在带电设备四周设置的临时遮栏上应悬挂“止步,高压危险!”的标示牌;
(4)在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌;
(5)在室外高压设备区域工作,应在工作地点四周的围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”的标示牌,标示牌必须朝向围栏里面;
(6)在工作地点悬挂“在此工作!”的标示牌;
(7)在室外架构上工作,应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,在工作人员上下用的铁架和梯子上应悬挂“从此上下!”的标示牌,在临近其它可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌;
C、装设遮栏的规定及其要求:
(1)部分停电工作,安全距离小于安规规定的“设备不停电时的安全距离”时(即10KV及以下0.70m,35KV 1.00m),则在未停电设备四周应设临时遮栏,遮栏与带电部分的距离不得小于安规规定的“工作人员正常活动范围与带电设备的安全距离”(即10KV及以下0.35m 35kv 0.60m)
(2)临时遮栏应用干燥木材,橡胶或其它坚韧绝缘材料制成,装设应牢固;
(3)35KV及以下设备的临时遮栏,若因工作特殊需要,也可用绝缘档板直接与带电部分接触,但必须具有高度的绝缘性能,符合安规规定的交流耐压试验的安全标准;
(4)在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔之间设置遮栏;
(5)在室外地面高压设备区域内工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏;
5、严禁工作人员在工作中移动或拆除遮栏、接地线和标示牌,标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行
(六)低压带电作业的安全措施及其规定:
1、低压带电作业的安全措施;
(1)低压带电作业应设专人监护;
(2)应使用有绝缘柄的工具;
(3)工作时应站在干燥的绝缘垫(或:桌、椅、梯)上进行;
(4)应戴手套和安全帽;
(5)必须穿长袖衣工作;
2、低压带电作业的规定:
(1)严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具;
(2)高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备(线)的措施;
(3)在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越;
(4)在低压配电装置上带电工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施;
(5)人体不得同时接触两根线头或一手拿线一手扶墙;
3、低压带电作业的程序:
(1)低压带电作业上杆工作前应先分清火、地线;
(2)选好工作位置;
(3)断开导线时,应先断开火线,后断开地线;
(4)搭接导线时,应先搭接地线,后搭接火线;
(七)低压配电装置及其低压回路停电工作的安全措施:
1.低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用第二种工作票;
2.在低压电动机和照明回路上工作,可用口头联系;
3上述工作至少应有两人进行;
4.应将检修设备各方面的电源断开并取下熔断器(保险),在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;
5.工作前必须验电;
6.停电更换保险后,恢复操作时,应戴手套和护目眼睛;
7.根据工作需要采取其它安全措施。
(八)继电保护、仪表等二次回路上工作的保安措施:
1.填用第一种工作票的工作范围:
〈1〉在高压室遮栏内或与导电部分小于安规规定的“设备不停电时的安全距离”(即10KV及以下0.70m,35KV1.00m)内进行继电器和仪表等检查试验时,需将高压设备停电的工作,应填用第一种工作票;
〈2〉检查高压电动机和起动装置的继电器和仪表需将高压设备停电的工作,应填用第一种工作票;
2.填用第二种工作票的工作范围:
〈1〉一次电流继器有特殊装置可以在运行中改变定值的工作,可填用第二种工作票;
〈2〉连于电流互感器或电压互感器二次绕组并在通道上或配电盘上的继电器和保护装置,可以不断开其高压设备的工作,可填用第二种工作票;
3.继电保护人员现场工作的保安规定:
〈1〉继电保护人员不论是采用第一种工作票或第二种工作票性质的工作,皆应不少于两人方允许工作;
〈2〉继电保护人员在工作前应做好准备,了解工作地点一次及二次设备运行情况和上次的检验记录、图纸是否符合实际;
〈3〉现场工作前,应查对安全措施是否符合要求,运行设备与检修设备是否明显分开,看清并核对设备名称,严防走错位置;
〈4〉在全部或部分带电的盘上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以明显的标志隔开(盘后用红布帘,盘前用“在此工作”标示牌)。
〈5〉在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止保护误动作而掉闸的防护措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时退出停用;
〈6〉在继电保护屏间的通道上搬运或安放试验设备时,要与运行设备保持一定距离,防止误碰运行设备,造成保护误动作;
〈7〉清扫运行中的继电保护装置和二次回路时,应防止振动,防止误碰,并应使用绝缘工具;
〈8〉继电保护装置做传动试验或一次通电时,应有值班员和有关人员在场,并由工作负责人(或由他派人)在现场监视,方可进行;
〈9〉所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久可靠的保护接地
〈10〉在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取的安全措施:
a.严禁将电流互感器二次侧开路;
b.短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,严禁用保险丝短接;短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕;
c.严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;
d.工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开。
e.工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
〈11〉在带电的电压互感器的二次回路上工作时,应采取的 安全措施:
a.严格防止PT二次短路或接地:
b.工作时应使用绝缘工具、戴手套;必要时应停用有关保护装置(如:失压保护);
c.接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器(保险)。
〈12〉二次回路通电或耐压试验时的保安措施:
a.试验前应通知值班员和有关人员,并派人到各现场看守,检查回路上确无人工作后,方可加压;
b.电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,应将二次回路断开,还应取下一次熔断器(保险)或断开刀闸.
〈13〉继电保护、仪表校验时的保安措施;
a.检验继保和仪表的工作人员,不准私自对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作,因传动需要操作必须取得值班人员许可,并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后,方可拉合检修开关;
b.试验用刀闸必须带罩,严禁从运行设备上直接取试验电源;
c.试验电源所配的熔丝要适当,防止越级熔断总电源熔丝;
d.试验接线应经第二人复查后,方可通电。
〈14〉保护装置二次回路变动时,严防寄生回路存在,没用的线应拆除,临时所垫纸片应取出,接好已拆下的线头。
回复
xiazhijunabc
2009年06月16日 06:09:38
3楼
(九)电气试验的保安规定;
1.高压试验的安全措施
<1>高压试验应填用第一种工作票:
a. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可;
b. 在同一电气连接部分,高压试验的工作票发出后,禁止再发第二张工作票;
c. 如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作,但此时在断开点应挂“止步,高压危险!”标示牌,并设专人监护。
<2>高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任,试验前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项;
<3>因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查;
<4>试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固;
<5>试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸,为了防止误合刀闸,可在刀刃上加绝缘罩;
<6>试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动掉闸装置;
<7>试验现场应装设遮拦或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派人看守,(被试设备不在同一地点时,二端都得派人看守);
<8>加压前保安检查及要求:
a. 检查试验结线;
b. 核对表计倍率量程;
c. 检查调压器应在零位;
d. 检查仪表应在开始状态。
要求:1)通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压,加压过程中应有人监护并呼唱。
2).在全部加压过程中,试验人员应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常现象发生。
3)操作人应站在绝缘垫上。
<9>变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分短路接地。
<10>未装地线的大电容被试设备,应先行放电再做实验;
<11>高压直流试验时,每告一段落或试验结束时,应将设备对地放电数次并短路接地;
试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场。
(十)电气测量工作的安全措施及其规定:
A.使用携带型仪器的测量工作
<1>安全措施;使用携带型仪器在高压回路上进行测量工作,需高压设备停电或做安全措施的,应填用第一种工作票,并至少由两人进行;
<2>除特殊仪器外,所有使用携带型仪器的测量工作,均应在CT和PT二次侧(低压侧)进行;
<3>电流表、电流互感器及其他测量仪表的接线和拆卸,需要断开高压回路者,应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后,始能进行;
<4>电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作,但应使用耐高压电的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,连接应牢固,以防接地和短路(必要时可用绝缘物加以固定);
<5>使用电压互感器进行工作时,应先将低压侧所有接线接好,然后用绝缘工具将PT接到高压侧,要求:工作人员应戴手套和护目眼镜,站在绝缘垫上,并有专人监护;
<6>连接电流回路的导线截石,应适合所测电流数值,连接电压回路的导线截面不得小于1.5mm2;
<7>非金属外壳的仪器,应与地绝缘,金属外壳的仪器和变压器外壳应接地;
<8>所有测量用装置均应设遮栏和围栏,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌;
<9>试验仪器的布置应符合安规规定的安全距离要求,即工作人员距带电部分不小于:10KV及以下0.70m,35KV 1.00m
B、使用钳形电流表的测量工作:
<1>安全措施:在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由二人进行,应填用第二种工作票;
<2>在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量;
<3>使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级;
<4>测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地;
<5>读取表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离;
<6>测量低压熔断器(保险)和水平排列低压母线电流时,应事先将各相保险和母线用绝缘材料加以包护隔离,以防止相间短路,同时不得触及其它带电部分;
<7>测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应>300mm以上,绝缘应良好,测量要方便,方可进行。当有一相接地时,严禁测量
<8>钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。
C.使用摇表测量绝缘的工作:
<1>使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任;
<2>测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套;
<3>测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压、设备确无人员工作后,方可进行。测量中禁止他人接近设备;
<4>测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电;
<5>测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行;
<6>在有感应电压的线路上(同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行;
<7>雷电时,严禁测量线路绝缘;
<8>在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分,移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
(十一)其它安全措施:
1、使用携带型火炉或喷灯时、火焰与带电部分的距离:10KV及以下者不得小于1.5m;10KV以上者不得小于3m ;
2、不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近用火炉或喷灯点火;
3、在屋外变压所和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离;
4、进入高空作业现场,应戴安全帽。高处作业人员必须使用安全带;
5、高处工作传递物件,不得上下抛掷;
6、雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行检修和试验;
7、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火;
8、带电设备灭火应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器;
9、对注油设备灭火应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等;
10、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作;
11、在电容器组上或进入其围栏内工作时,应将电容器逐个多次放电并接地后,方可进行。
二、紧急救护法
(一)紧急救护的基本原则:
1.现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情、减少痛苦;
2. 根据伤情,迅速联系医疗部门救治;
3. 认真观察伤员全身情况,防止伤情恶化,发现呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救;
4. 急救成功的条件:动作快、操作正确,否则,任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡;
(二)现场抢救的有效方法:
1.用心肺复苏法支持呼吸和循环,能够对脑、心重要脏器供氧,恢复心脏功能,对救活伤员可能性较大。因此,对于心脏停止跳动的伤员要分秒必争地就地迅速抢救,绝不能延误时间;
2.电务工作人员应学会紧急救护法,正确的应用心肺复苏法,会正确解脱电源、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等;
回复
xiazhijunabc
2009年06月16日 06:11:47
4楼
快顶一下,我将继续发好的教材及各种资料
回复
zhangjunjie_163
2009年06月16日 18:40:46
5楼
:) 谢谢:) :)
回复
zcliang_007
2009年06月17日 11:44:18
6楼
支持一下楼主提供资料。
回复
xuzhongwei_zz
2009年06月19日 15:16:44
7楼
:call: :victory: :victory: :time:
回复
chuxuegaoya
2009年11月25日 14:07:38
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
zxy0815
2009年11月26日 21:46:51
9楼
该我有灌水了,等着挨版主扣分吧,呜呜。。还有改正的机会,赶紧努力吧!我有灌水了,等着挨版主扣分吧,呜呜。。还有改正的机会,赶紧努力吧!顶顶:call:
回复
zxy0815
2009年11月26日 21:48:21
10楼
顶一下会si啊,我顶了:victory: :victory:
回复
xinchun.liu
2009年11月27日 00:06:14
11楼
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复

相关推荐

APP内打开