箱变内开关为什么会一块跳
yuheng001
yuheng001 Lv.2
2009年06月15日 14:53:40
只看楼主

箱变内开关为什么会一块跳求助我们这里有一台630KVA箱变,这台箱变的受电端主要是临时用电,临时电缆接了2个多月了,已经跳了3次闸了.而且一跳是4个闸一块跳,箱变内共有九个闸,这几个闸全部安装了预付费电表直接把线引到外面,在箱变外面安装了一电表箱,第一次跳是在早上七点,头一天刚下完雨.第二次是下午两点,天气特别热而且停电前还刮了一阵风.第三次是下午6点停电前刚下过一场大雨.每次跳闸的时间相隔15天左右,跳了闸之后一合就能合上.

箱变内开关为什么会一块跳
求助
我们这里有一台630KVA箱变,这台箱变的受电端主要是临时用电,临时电缆接了2个多月了,已经跳了3次闸了.而且一跳是4个闸一块跳,箱变内共有九个闸,这几个闸全部安装了预付费电表直接把线引到外面,在箱变外面安装了一电表箱,第一次跳是在早上七点,头一天刚下完雨.第二次是下午两点,天气特别热而且停电前还刮了一阵风.第三次是下午6点停电前刚下过一场大雨.每次跳闸的时间相隔15天左右,跳了闸之后一合就能合上.
免费打赏
zs972704385
2009年06月15日 16:23:25
2楼
故障不在现场,只听说是很难说得清楚的!!
回复
liu.yanjin
2009年06月15日 17:08:21
3楼
低电压保护跳闸?
最好把图纸和主要设备型号发上来看看。
回复
lingxuct
2009年06月15日 17:32:15
4楼
很有可能不是故障,是“预付费电表”在作怪!
回复

相关推荐