请教关于高层医院综合楼自喷喷头的布置。
wulong1997
wulong1997 Lv.2
2009年06月15日 09:21:18
只看楼主

小弟来设计院快一年了,终于有个大活可以帮忙了,呵呵!这个楼是个综合楼,下面是病房,上面有两层的办公,共14层。不知这种楼的消防设计该注意哪些问题,请有经验的各位大师给点意见,先谢谢了。呵呵

小弟来设计院快一年了,终于有个大活可以帮忙了,呵呵!
这个楼是个综合楼,下面是病房,上面有两层的办公,共14层。
不知这种楼的消防设计该注意哪些问题,请有经验的各位大师给点意见,先谢谢了。呵呵
免费打赏
foxrain
2010年05月18日 17:21:27
12楼
资料很好,谢谢;额
回复
zhshd2002
2010年05月19日 11:12:40
13楼
医院的给排水不好做,有很多东西要注意的
回复
tx6du
2010年05月19日 16:39:29
14楼
请特别注意一点,病房的喷头布置一定要预先和审图部门及消防部门沟通好。本人做过一个病房大楼,本来已按照要求病房内布置好喷头,但图审时讲:如果外科有伤口的病人,火灾时被水淋了,伤口感染,反而容易出人命,所以,我只好把病房喷头取消,但到消防图审时,又要求病房要设置喷头,只好又再加上,搞得我哭笑不得。所以,一定要预先和审图部门及消防部门沟通好!!!!
回复
weilmeng
2010年05月22日 21:34:50
15楼
医院的给排水不好做,有很多东西
回复
shuipaigei
2015年06月02日 11:21:26
16楼
病房肯定要做喷头的
回复

相关推荐