10KV接地
electricity
electricity Lv.13
2009年06月15日 01:48:01
只看楼主

请问10KV既然有的是通过消弧线圈接地, 有的通过接地变压器接地, 干吗不直接接地呢, 就像110KV以上系统我们不都是直接接地吗?是不是10KV电网有它的特殊性?我想是不是10KV系统故障概率高, 供电客户又很直接, 所以直接接地短路电流大, 保护就太敏感了, 总停电.

请问10KV既然有的是通过消弧线圈接地, 有的通过接地变压器接地, 干吗不直接接地呢, 就像110KV以上系统我们不都是直接接地吗?

是不是10KV电网有它的特殊性?

我想是不是10KV系统故障概率高, 供电客户又很直接, 所以直接接地短路电流大, 保护就太敏感了, 总停电.
免费打赏
lingxuct
2009年06月15日 06:20:05
2楼
说的有点道理,“直接接地短路电流大”,但不是“保护就太敏感了, 总停电”,而是短路电流太大,影响系统的正常运行(因10KV系统阻抗小,短路电流太大时,对电网的冲击太厉害,造成大面积低电压)。
一般情况下,(电缆的屏蔽层是接地的)10KV系统故障大都是先接地后短路,有了零序保护后,一发生接地就可以跳开故障设备,避免短路时对电网的冲击。这就是小接地电流的好处,如果改成大接地电流,这个优点就没了!

110KV及以上系统虽然是直接接地系统,但也千方百计地限制接地电流,通常在多台主变并列运行中,也只有一台主变的中性点投接地刀闸。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-15 06:22 编辑 ]
回复
lijia_851030
2009年06月15日 09:22:59
3楼
学习了 :) :)
回复
changemyself
2009年12月03日 11:00:39
4楼
学习,哈哈!:handshake :handshake
回复
mt193193
2009年12月03日 12:37:37
5楼
来看热闹的,顶了!!!!!!!
回复
feiniao0003
2009年12月03日 17:16:28
6楼
好好学习,天天向上
回复
andb123
2010年07月31日 22:20:14
7楼
学习
回复
lingxuct
2010年08月01日 10:55:58
8楼
个人认为,回“学习”二字的,大都为一知半解的,不知有没有说错?
回复
xujianming211cn
2010年08月05日 22:33:31
9楼
:victory: :victory: 学习楼主,非常感谢楼主的无私奉献和劳动经验,让人敬佩
回复
dgqg7263
2010年08月06日 08:39:05
10楼
其中一个理由是非直接接地系统可在单相接地时不跳闸……
回复

相关推荐

APP内打开