请问10KV既然有的是通过消弧线圈接地, 有的通过接地变压器接地, 干吗不直接接地呢, 就像110KV以上系统我们不都是直接接地吗?是不是10KV电网有它的特殊性?我想是不是10KV系统故障概率高, 供电客户又很直接, 所以直接接地短路电流大, 保护就太敏感了, 总停电.
请问10KV既然有的是通过消弧线圈接地, 有的通过接地变压器接地, 干吗不直接接地呢, 就像110KV以上系统我们不都是直接接地吗?
是不是10KV电网有它的特殊性?
我想是不是10KV系统故障概率高, 供电客户又很直接, 所以直接接地短路电流大, 保护就太敏感了, 总停电.
2楼
说的有点道理,“直接接地短路电流大”,但不是“保护就太敏感了, 总停电”,而是短路电流太大,影响系统的正常运行(因10KV系统阻抗小,短路电流太大时,对电网的冲击太厉害,造成大面积低电压)。
一般情况下,(电缆的屏蔽层是接地的)10KV系统故障大都是先接地后短路,有了零序保护后,一发生接地就可以跳开故障设备,避免短路时对电网的冲击。这就是小接地电流的好处,如果改成大接地电流,这个优点就没了!
110KV及以上系统虽然是直接接地系统,但也千方百计地限制接地电流,通常在多台主变并列运行中,也只有一台主变的中性点投接地刀闸。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-15 06:22 编辑 ]
回复