求助:按经济电流密度选择导线和电缆截面
wzhibin1987
2009年06月13日 13:57:45
只看楼主

按经济电流密度选择导线和电缆截面,如果用公式Sec=Ic/Jec算出来的截面为79平方毫米,这时可否选标准截面为70平方毫米的铝绞线,还是说一定要选比79平方毫米的截面积呢?

按经济电流密度选择导线和电缆截面,如果用公式Sec=Ic/Jec算出来的截面为79平方毫米,这时可否选标准截面为70平方毫米的铝绞线,还是说一定要选比79平方毫米的截面积呢?
wlszjs
2009年06月13日 14:40:58
2楼
导线可以按照经济电流密度选择.但是电缆一般按照额定载流量选择的.
经济电流密度是综合考虑了导线建设成本(投资)和运行成本(线损)后的经验公式,一般年利用小时高的话经济电流密度可以选的低一点(损耗小一点),当计算值位于两个规格导线之间时,倾向于选择较小的导线.
电缆价格太贵了,截面能小就选得尽量小点
回复

相关推荐

APP内打开