并联电容器装置和静止无功补偿装置的区别是什么?
jinzita
jinzita Lv.3
2009年06月12日 18:48:06
只看楼主

GB 50227-95 2.1.1 高压并联电容器装置 installation of high voltage shunt capacitors由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成,可独立运行或并联运行的装置。DL/T1010.1-20063.1 静止无功补偿装置 由静止元件构成的并联可控无功功率补偿装置,通过改变其容性或(和)感性等效阻抗来调节输出,以维持或控制电力系统的特定参数(典型参数是电压、无功功率)。

GB 50227-95 2.1.1 高压并联电容器装置 installation of high voltage shunt capacitors
由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成,可独立运行或并联运行的装置。
DL/T1010.1-2006
3.1 静止无功补偿装置 由静止元件构成的并联可控无功功率补偿装置,通过改变其容性或(和)感性等效阻抗来调节输出,以维持或控制电力系统的特定参数(典型参数是电压、无功功率)。

看了这些定义还是不知道如何区分。
“并联电容器装置”是否属于“静止无功补偿装置”,如果属于为什么DL/T1010.1-2006里不包括机械投切的并联电容器装置。如果是并列的两种装置,可前者看起来也是符合“静止无功补偿装置”定义的。
免费打赏
wlszjs
2009年06月13日 07:51:48
2楼
所谓的静止无功补偿装置,严格意思上来说,应该叫"静止型动态无功补偿装置",至少是一套TCR+FC,也就是所谓的SVC装置,有自动跟踪,控制功率因数的功能,不是简单的并联电容器组装置.
回复
jinzita
2009年06月13日 17:08:37
3楼
谢谢楼上的回答,但是DL/T1010.1-2006上的定义怎么能看出机械投切的并联电容器装置不包含在内呢?
回复