高压柜进线采用上进上出,梁底距地要求

高压柜进线采用上进上出,梁底距地要求
免费打赏
wlszjs
2009年06月13日 08:17:35
2楼
高压柜的出线可以尽量避开大梁的呀,没必要搞的很高.
我的做法是要求布置上避开大梁,楼面净高(包括次梁)如果是穿墙套管出线,要求不低于4米.如果是电缆出线,要求不低于3.5米.当然如果开关室很大,最好高度为4.5米.当然你还要考虑穿墙套管外面的高度是否满足要求