消防水池的容量怎么计算?如一建筑的室外消火栓流量为25L/S,火灾延续时间为2小时。室内消火栓流量为15L/S,火灾延续时间为2小时。自喷系统为24L/S,火灾延续时间为1小时。那么消防总用水量是多少。消防水池又得是多少?请高手多多指教
1、有效容积减去火灾延续时间内补充的水量;
2、补水时间不超过48h。
回复
4楼
首先你要确定室外消防用水量需不需要计入消防水池容积。(高低防火规范消防水池篇)
然后 喷淋用水量+室内消火栓用水量(+室外)
回复
5楼
低规中 第8.3.4条 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。
而 高规中有说明 室外消防用水量需不需要计入消防水池容积。
所以我在设计低层建筑消防水池时,把室内外消防水量都计算入内。
上面的消防总用水量375T,
消防水池300m3足够了。
回复
6楼
根据楼主所说条件,应该是室内.室外总和,消防用水量375T
回复
7楼
那我们该怎么算有“效容积减去火灾延续时间内补充的水量”
回复
8楼
两路供水,按管径最小的一条计算。流速不能太大。我一般都取1m/s。
回复
9楼
我们做消防水池的时候都不考虑“有效容积减去火灾延续时间内补充的水量”,直接根据消防用水量来计算出水池容量就可以了。不知各位在具体设计的时候是否这样。
回复
10楼
我在计算水池容积时也不计算“有效容积减去火灾延续时间内补充的水量”,因为补水量很难确定的。这样不是更安全吗?再说,即使减去,水池的容积也不会少多少的。
回复
11楼
两路供水,按管径最小的一条计算。流速不能太大。我一般都取1m/s。
那管径又是怎么来取呢?高手指教一下吧
回复