我解决的一个高层供热问题
zhuanjia
zhuanjia Lv.5
2009年06月12日 11:27:01
来自于采暖供热
只看楼主

前几天去了一次山西,一个开发商9万平米,17层3栋,12层2栋,使用一套高低层直连供热机组,加压泵90kw,供热面积当年1万平米,问题:泵开小了不热,开大了其他小区不热。 到现场一看,问题一,设备中应该有的流量控制装置没给上;问题二,所选设备阀门大多是中下质量的;问题三;加压泵配备过大。 原因:一,设备是招标来的,最便宜的中标,产品质量、性能不理想。二,设备厂商对流量、压力控制技术不精通,加压泵选型过大。

措施:一,更换性能好的流量、压力控制设备;二,加压泵更换一台45kw;三,供热运行时指导调试。
感想:
做为设备,便宜的绝对不便宜,本例,一年的供热不好,损失是多大?90kw和45kw相比,初投资是一笔帐,运行电费更是一笔大账。整体算下来,那一个便宜?