请教高手--关于串联谐振试验
weikkf
weikkf Lv.6
2009年06月11日 16:41:22
来自于电站工程
只看楼主

本人第一次使用串联谐振试验仪进行电缆试验,发现有时在自动升压的过程中和升到设定电压后,电抗器持续发出较大的声响,(因为此乃串联谐振试验仪,本人认为声响像电抗器的谐振声音)但在其它次试验时,升压过程和试验过程电抗器没有那么大的声音,请问此种谐振试验仪到底是电抗器发出声响时是正常还是不发出声响时正常?请使用过此种仪器的试验人员能给予解答,谢谢。

本人第一次使用串联谐振试验仪进行电缆试验,发现有时在自动升压的过程中和升到设定电压后,电抗器持续发出较大的声响,(因为此乃串联谐振试验仪,本人认为声响像电抗器的谐振声音)但在其它次试验时,升压过程和试验过程电抗器没有那么大的声音,请问此种谐振试验仪到底是电抗器发出声响时是正常还是不发出声响时正常?请使用过此种仪器的试验人员能给予解答,谢谢。
免费打赏
lingxuct
2009年06月12日 17:58:24
2楼
不能以电抗器的声音大小来说明正常与否,电抗器的声音与负载电流大小有关,因串联谐振输出是交流,电缆试验是容性较大的负载,试验时高压侧电流较大,所以声音也大。
回复