关于干粉灭火器大小选择求助!!!???
dzkd_zt
dzkd_zt Lv.3
2005年05月18日 16:29:47
只看楼主

请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!

请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*?
哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
免费打赏
little_strong
2005年05月21日 13:47:07
12楼
像这种住宅,如果按公式计算的话不需要多少,建议还是根据实际情况,每层或隔层楼梯休息平台处配置一组两具3公斤的ABC感奋灭火器。现在的人消防意识普遍都提高了,不少人在家中厨房里都配有2公斤的灭火器。
回复
dzkd_zt
2005年05月30日 11:26:04
13楼
谢谢各位,此工程为住宅,6+1
回复
dzkd_zt
2005年05月30日 11:29:18
14楼
请问哪位朋友可以给我一个明确的答复啊?
急急急 !!!!
谢谢各位!!!
回复
dzkd_zt
2005年05月30日 11:33:10
15楼
软件又没法用..................
回复
nzq-191
2005年05月30日 11:47:59
16楼
九层及九层以下的住宅可不设灭火器,详见<建筑灭火器配置规范>,有详细介绍,关于灭火器配置数量及大小的配置,规范里也有计算公式,大小在附录里.
回复
dzkd_zt
2005年06月01日 08:26:35
17楼
谢谢,我马上去看看
回复
gyam1998
2009年04月24日 14:03:29
18楼
住宅里每层的公共面积不超过100平方米的,可以不设灭火器。一般的住宅也就是楼梯、电梯间和前室,面积超过100的很少吧,所以我认为住宅部分不用管灭火器的设置了(地下室。。。。等等,按规范做)
回复