变压器中性点接地电缆线径怎么选?
zffd
zffd Lv.2
2005年05月18日 15:08:06
来自于变压器
只看楼主

TN-S系统变压器中性点接地线的容量果然是按变压器相电流的一半选吗?那1000kVA的变压器接地线怎么敷呀?

TN-S系统变压器中性点接地线的容量果然是按变压器相电流的一半选吗?那1000kVA的变压器接地线怎么敷呀?
免费打赏
bylanhang
2005年05月18日 15:23:55
2楼
按照下面表格来选。
变压器容量 BV VV 铜母线 裸铜导线 镀锌扁钢
200 1X50 1X50 15X3 1X35 25X4
250 1X70 1X70 15X3 1X50 40X4
315 1X70 1X70 20X3 1X50 40X4
400 1X95 1X95 20X3 1X70 40X4
500 1X120 1X120 25X3 1X70 40X5
630 1X150 1X150 25X3 1X95 50X5
800 1X120 1X120 30X4 1X95 50X5
1000 1X150 1X150 30X4 1X95 50X5
1250 1X185 1X185 30X4 1X120 63X5
1600 00 1X240 40X4 1X150 80X5
2000 00 1X240 40X4 1X185 100X5
回复
zffd
2005年05月18日 15:29:20
3楼
这表格在哪里有呀?
回复
bylanhang
2005年05月18日 15:35:41
4楼
本来我是用表格做的,发上去成那样了,你对着看了。要是还不行,那给我你邮箱,我发给你了。
回复
jzh_nc
2005年05月18日 16:24:56
5楼
800 1X120 1X120 30X4 1X95 50X5有误应为800 1X150 1X150 30X4 1X95 50X5
回复
whhlm
2005年05月18日 16:48:16
6楼
变压器低压侧中性点接地选择表详见国家标准图集03D201-4,第229页。
回复

相关推荐