06G101-6中的问题
cuirunlong720411
2009年06月08日 23:42:30
只看楼主

06G101-6中对于独立柱基础底筋布置减少10%有明确的说明,但是工程中有双柱基础,当一个柱中线到边大于1250mm时,底筋是否可以减10%。

06G101-6中对于独立柱基础底筋布置减少10%有明确的说明,但是工程中有双柱基础,当一个柱中线到边大于1250mm时,底筋是否可以减10%。
免费打赏
mayunjun
2009年06月09日 14:35:01
2楼
也可以减,但对于偏轴尺寸较大的双柱联合基础就不再做减少了,因为这种双柱联合基础的个数毕竟很少。