关于太阳能热水器的防雷做法引出的问题。
bigshoes
bigshoes Lv.7
2009年06月08日 20:04:27
来自于防雷减灾
只看楼主

装设在屋顶的太阳能热水器,按要求要与防雷装置连接,多数做法是跟避雷带连接,看似没有问题,但是大家不要忘记了,太阳能热水器有水管、控制线、电源线(实际太阳能热水器的辅助能源的使用方式,就是一个热得快)。这些线路直接引下到住户的卫生间,电源线插入卫生间的插座。这会不会引发个问题:雷电击到建筑物避雷带——雷电传递到太阳能热水器——雷电沿着太阳能热水器的电源线引到卫生间——卫生间遭到雷击!!!我不知道此时的卫生间局部等电位在雷击的情况下能否起作用??如何评价雷击卫生间的伤害程度??

装设在屋顶的太阳能热水器,按要求要与防雷装置连接,多数做法是跟避雷带连接,看似没有问题,但是大家不要忘记了,太阳能热水器有水管、控制线、电源线(实际太阳能热水器的辅助能源的使用方式,就是一个热得快)。这些线路直接引下到住户的卫生间,电源线插入卫生间的插座。
这会不会引发个问题:雷电击到建筑物避雷带——雷电传递到太阳能热水器——雷电沿着太阳能热水器的电源线引到卫生间——卫生间遭到雷击!!!
我不知道此时的卫生间局部等电位在雷击的情况下能否起作用??如何评价雷击卫生间的伤害程度??
期待能有朋友参加讨论!:lol :lol :lol
这似乎是个人命关天的问题!!
wangzhiqungz
2009年06月15日 00:09:29
2楼
这个问题让我想起另个问题:防雷引下线都是采用柱内的钢筋(目前的普遍做法),而柱内钢筋都跟地板钢筋连接。这样,打雷了,雷电击到建筑物避雷带———避雷带传递到引下线———引下线传递到地板——人是不是要遭雷击?
你无处可逃,唯一可做的,挖个地洞,钻进去,那里比较安全,但附近千万别有其他建筑无接地……
回复
lyb19840121
2009年06月15日 11:57:43
3楼
利用建筑物本身钢筋做为泄流,这个是有规定的 ,国家防雷建筑物规范GB50057-94

建筑物天面的太阳能热水器~~如果高于女儿墙高度,是需要另外加设避雷小针的,同时和避雷带做有效连接。
卫生间现在大都没有设置LEB,建筑物楼层也很少有设置MEB

但是进出建筑物的金属管道,一般都有做接地。
避免的方法,只能是雷雨季节的时候不要在里面洗澡就好了~!
回复
zcliang_007
2009年06月30日 15:09:52
4楼

电源处也要做好过电压保护。。。
回复
freshwei
2010年08月24日 14:52:43
5楼
我在一期《建筑电气》上见到过太阳能防雷的具体措施,比较详细,但施工实际施工是遇到问题
回复
ykx1982
2010年08月24日 21:14:38
6楼
现在很多住宅建筑屋面太阳能热水器基本都未做接地,这都还是个问题!
回复
l-hu7851
2010年08月25日 17:41:26
7楼
确实人命关天呢:L
回复
加肥猫
2010年08月26日 22:38:13
8楼
楼主的担心不无道理,但是雷电沿电线最多打坏配电设备,不会卫生间淋浴设备的
回复
juehao
2010年08月30日 14:16:35
9楼
我觉得应该是太阳能如果在避雷装置的保护范围内,太阳能的地脚与避雷装置作等电位连接,在太阳能的线路设置电涌保护器以保护,如果不在避雷装置保护范围内,应该加幢避雷装置加以保护,再在线路设置电涌保护器保护,同时也要与避雷装置作等电位连接,当然如果卫生间有LEM,应该再做等电位连接!这样保险点吧??望高手指教……
回复
zh861009
2011年12月02日 15:21:20
10楼
卫生间会设等电位的。
回复
电气书生
2014年07月02日 23:45:24
11楼
应该说雷击点和人之间的电阻大与雷击点与地的电阻,人应该没问题
回复

相关推荐