喷淋系统控制
jackydlf
jackydlf Lv.7
2005年05月18日 21:24:56
只看楼主

现有一单层仓库,设有自动喷淋系统,湿式报警阀设在仓库外墙上,离仓库大约20米,设有一座地下消防水池、消防泵房,泵房里面设有一套自动气压给水设备。1、请问从湿式报警阀到泵房内的自动气压给水设备控制柜之间有什么控制线路?是否就是湿式报警阀的压力开关和自动气压给水设备控制柜有联系(本工程没有报警系统,只有自动喷水系统)?两者之间的连线有多少根?采用什么型号的电缆?2、自动气压给水设备控制柜到自动气压给水设备之间有什么控制线路?(每台水泵的供电线路以及其他的),能详细说说吗?

现有一单层仓库,设有自动喷淋系统,湿式报警阀设在仓库外墙上,离仓库大约20米,设有一座地下消防水池、消防泵房,泵房里面设有一套自动气压给水设备。
1、请问从湿式报警阀到泵房内的自动气压给水设备控制柜之间有什么控制线路?是否就是湿式报警阀的压力开关和自动气压给水设备控制柜有联系(本工程没有报警系统,只有自动喷水系统)?两者之间的连线有多少根?采用什么型号的电缆?
2、自动气压给水设备控制柜到自动气压给水设备之间有什么控制线路?(每台水泵的供电线路以及其他的),能详细说说吗?




rekoba
2005年05月19日 08:55:45
2楼
顶上去等高手.
回复
jackydlf
2005年05月19日 10:00:59
3楼
没人回答的?顶!
回复
guojl
2005年05月19日 12:58:36
4楼
是不是还应有消防控制柜呀?
逻辑好象是:压力开关、水流指示器将信号传至控制柜,由控制柜根据设定好的程序启动消防水泵。
自动气压给水设备主要就是水泵和气压缎带水设备控制柜之间的联系,一般在出水口设置压力传感器或电接点压力表当水压低至设定值时控制柜启动给水设备水泵,一般在控制柜中还设置水泵的故障互投。
有的时候出水口的压力信号也传给消防按制柜由消防控制柜根据设定的程序来启动消防水泵。
以上个人心得。具体用线不是很情楚。
回复
伯大哥
2005年05月20日 10:11:42
5楼
气压稳压设备是保证消防管道平时有足够的压力,所以平时能自动起停稳压泵把水压稳定在一个较小的范围内;当消防系统动作后稳压系统就不能稳定在这个压力内了,水压就低于允许的正常最低压力,消防泵就启动保证消防系统正常工作灭火。
湿式报警阀的压力开关报警时应该启动消防泵,保证供给足够的水压和水量。
水流指示器报警应该把信号送到消防值班室。
回复
waycom
2005年05月20日 10:24:14
6楼
要2个压力开关,一个接气压给水恒呀的控制箱,2根线,可以用ZRRVS2*1.5mm2;另一跟接主泵的控制箱,当管网压力下降较大(需要灭火了)控制主泵起泵,可以在水力警铃后取压,我本人较喜欢在管网中取压,好调压力嘛。
消防中心或值班室应设一个联动箱,可监视水流指示器、信号闸阀门、甚至湿式报警阀,对主泵要有远程控制启动、停止,监视其电源、运行状态、故障。对气压恒压给水只监不控。从泵房到消防中心布线要7根吧,应该用电缆:ZRKVV7*1。5mm2。
根据要求,可以将水流指示器作为联动挑拣,控制主泵启动。
回复