高层 一二层裙楼 裙楼消火栓系统需要独立成环状管网吗?有相关规定吗? 建筑本身高62M 两层裙楼高11M 没有地下室 建筑面积10000平米

高层 一二层裙楼 裙楼消火栓系统需要独立成环状管网吗?
有相关规定吗?
建筑本身高62M 两层裙楼高11M 没有地下室
建筑面积10000平米
免费打赏
phoenfix
2009年06月06日 09:57:41
2楼
高层 一二层裙楼 裙楼消火栓系统需要独立成环状管网吗?
回复
ftxiaoke
2009年06月06日 14:57:43
3楼
这个,可以没有
如果不分区的话,完全可以
回复
xrb791124
2009年06月06日 15:02:24
4楼
裙楼消火栓系统不需要独立成环状管网
回复
造杯水
2009年06月06日 15:04:20
5楼
高规里没有这个要求的.只是消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
回复