配电问题,急救
ppyqql
ppyqql Lv.3
2005年05月17日 16:52:54
只看楼主

每层22户,26层,算下来负荷非常大,甲方要求用电缆,这样电缆就需要10根240,2根150,2根120,电井又装不下,怎么解决?谢先。

每层22户,26层,算下来负荷非常大,甲方要求用电缆,这样电缆就需要10根240,2根150,2根120,电井又装不下,怎么解决?谢先。
免费打赏
lynn333
2005年05月17日 16:56:53
2楼
每层22户?这么多?总要分几个单元的吧?
回复
李兴龙机电科技
2005年05月17日 17:01:02
3楼
一个楼梯间上去22户,可能吗?
高层建筑可以使用密集母线。说服甲方。
回复
ppyqql
2005年05月17日 17:02:29
4楼
已经说了,但没有服,两栋这样的塔楼
回复
lfzs1230
2005年05月17日 17:06:04
5楼
把井加大
回复
zh2000_19
2005年05月17日 17:44:03
6楼
共用一个电井吗
回复
mhsdy
2005年05月17日 19:07:52
7楼
每层设一电表柜,用单芯予制分支电缆,截面可做到1000,搞几个回路就ok了,
也许在中间再做个变配电间分配更合理.
回复
zhzhm10
2005年05月18日 15:52:46
8楼
每层22户?不会吧?分几个电缆井了
回复

相关推荐