多层办公楼供暖系统的选择
cmercury
cmercury Lv.4
2005年05月17日 16:47:22
来自于采暖供热
只看楼主

现有一主体三层,局部四层的办公楼,局部四层的房间位于办公楼的中间。供暖干管敷设在三层楼板下,在有四层房间的位置采用中供式双管系统,其余房间采用垂直单管顺流式,问这样的系统是否合理?如果不行的话,应该采用哪种系统呢?望大家踊跃发表意见,谢了。

现有一主体三层,局部四层的办公楼,局部四层的房间位于办公楼的中间。供暖干管敷设在三层楼板下,在有四层房间的位置采用中供式双管系统,其余房间采用垂直单管顺流式,问这样的系统是否合理?如果不行的话,应该采用哪种系统呢?望大家踊跃发表意见,谢了。
免费打赏
dust2
2005年05月18日 16:40:09
2楼
可以,但应在四层的立管上设自动放气阀或集气罐。另外,三层为什么采用垂直单管顺流式?也可以用双管系统啊。
回复
lwjlwj
2005年05月18日 22:53:53
3楼
建议楼主朋友还是做成一个系统,采用垂直单管跨越式,四层房间可与下面相对应房间采用一根立管,只要注意顶层排气就可以了。如果系统较大的话,可以使主立管一直拔到顶层,向下再分立管也可。