大家来说说这个是为什么????
zhanglei1901030317
2009年06月04日 20:44:17
来自于中央空调
只看楼主

今日业主总工问我一个问题,我晕了。 她问我“防火阀是70度动作,消防喷淋是68度动作。那为什么防火阀先关闭然后喷淋才喷水呢?”

今日业主总工问我一个问题,我晕了。
她问我“防火阀是70度动作,消防喷淋是68度动作。那为什么防火阀先关闭然后喷淋才喷水呢?”
免费打赏
zlienfon
2009年06月04日 21:11:42
2楼
对于动作关联方面,两个系统联系度不高。
金属熔断与玻璃球破裂两种动作方法不同,对温度的敏感程度是不一样的。为什么防火阀不规定为69度呢?消防产品都是建立在实验数据和实践基础之上的,所以说,68和70对于这两种产品来说,不能放在同一个时刻来衡量着火区的温度升高情况。烟气流通路程与房间直接感温也存在区别,这个区别也是建立在总结和实验基础上。
比如多层建筑与高层建筑的比较一样。一个基于外界援救,一个基于自救,但其实高层建筑风险远远高于多层而更应该多考虑援救策略,但情况不是这样的。因为实践表明难以办到。

还比如,消防管道的可靠保障度应该远高于其它民用管道,但是采用橡胶垫圈等密封连接方法却不能实现这个要求。而且实践中确实发生过这种连接方法出现严重故障的现象。然而,能实现快速连接,速度体现了这种方式的不可替代的优势。

我只是想说,这个问题并不是非此即彼的问题,而是对于数据的一种简单的逻辑上的理解。

个人观点,交流为本。
回复
f_jg2003
2009年06月05日 09:35:03
3楼
防火阀和喷淋虽都属消防,但不属于一个系统,根本没有谁先谁后的问题,其功能不同。