建筑消防给水工程的监督管理
xfsww
xfsww Lv.2
2009年06月04日 17:59:13
来自于建筑施工
只看楼主

建筑消防给水工程的监督管理来源:消防商务网(www.119hw.com)一、消防给水水源和给水设备监督管理:  1、每年应对水源的供水能力进行一次检测,检查消防给水水源是否具有设计所需的水量和水压;  2、每月应对消防水源的水位及气压水罐的气体压力进行检测,并对保证消防储备水不被他用的措施进行检查,发现故障,应及时排除;  3、消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。消防水泵为自动控制启动时,应模拟自动控制的条件启动运转;

建筑消防给水工程的监督管理
来源:消防商务网( www.119hw.com)

一、 消防给水水源和给水设备监督管理:
  1、每年应对水源的供水能力进行一次检测,检查消防给水水源是否具有设计所需的水量和水压;
  2、每月应对消防水源的水位及气压水罐的气体压力进行检测,并对保证消防储备水不被他用的措施进行检查,发现故障,应及时排除;
  3、消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的 消防水泵应每周启动运转一次。消防水泵为自动控制启动时,应模拟自动控制的条件启动运转;
  4、水泵接合器的接口及配套附件应每月检修一次,保证接口完好,无渗漏,闷盖齐全。
  二、室内消火栓给水系统的监督管理:
  室内消火栓给水系统投入使用后,每周应对其主要设备进行巡检。每隔半年应对系统进行一次全面检查维修,使其符合下列要求:
  (1)、消火栓和消防卷盘供水闸阀没有渗漏现象;
  (2)、 消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全完好,卷盘转动灵活;
  (3)、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常,无故障;
  (4)、消防箱及箱内配装的消防部件外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺;
  (5)、 消火栓、供水阀门及消防卷盘等转动部位润滑良好;
  (6)、室外阀门井中,进水管上的控制阀门处于全开启状态。
   三、自动喷水灭火系统的监督管理:
  1、日常监督管理:
  监督管理人员每天必须巡查责任区内所有供水总控制阀、报警阀及其附属组件,进行外观检查,并观察压力表指针所指压力是否正确,保证系统处于无故障状态。
  2、定期检查维护:
  每月应对喷头进行外观检查,发现不正常的喷头或喷头上附有异物应及时更换喷头或清除异物;
  对作启动系统执行元件的电磁阀应每月检查和作启动试验,其不正常应及时更换;
  每个季度应利用报警控制阀旁的放水试验阀进行一次供水试验,检测系统的供水能力;
  每月应对系统所有控制阀门的铅封、锁链和标牌进行一次检查,如有损坏应及时维修、更换,保证控制阀门不被误关闭,供水管路畅通;
  每两个月应对水流指示器进行试验,利用末端试水装置排水检查其是否能及时报警。
  四、水喷雾 灭火系统的监督管理:
  1、日常监督管理:
  负责系统维护管理的专职人员每天应对供水总控制阀、雨淋阀组、水雾喷头的定位情况、清洁度以及控制设备进行检查,发现问题,应及时修复,使其经常处于完好的准工作状态。
  2、定期检查维护:
  对水喷雾灭火系统应每半年至少进行一次喷雾试验,检查系统运行情况、自动系统灵敏可靠性等;
  每月应对水雾喷头进行一次检查,查看其有无堵塞。此外还要视具体情况进行定期冲洗。当水雾喷头有滤网时,应将其卸下,连阀带网均加以清洗;
  每月应对管路中的过滤器进行检查,查看有无锈蚀、有无杂物,并定期进行清扫,保持网眼的完整性,及时更换不合格的过滤器。

相关推荐

APP内打开