每个防火分区都要设独立的自动喷淋系统吗?
luxiaoting010101
2009年06月04日 17:21:06
只看楼主

本人正在做一栋剧场和展览建筑的综合楼,多层,每层分三个防火分区,请问是不是每个防火分区都要设独立的自动喷淋系统?

本人正在做一栋剧场和展览建筑的综合楼,多层,每层分三个防火分区,请问是不是每个防火分区都要设独立的自动喷淋系统?
免费打赏
lipeng510hao
2009年06月04日 21:00:51
2楼
是的,主机上都是有显示的,着火时可以单独控制
回复
zwj
2009年06月05日 08:35:55
3楼
什么叫“独立的自动喷淋系统”?只是需要独立的水流指示器,喷淋泵和湿式报警阀(每个控制的喷头数不超过800)可以合用啊。
回复
my7709
2009年06月05日 11:48:05
4楼
楼上正解
:victory:
回复
oppoapp
2009年06月06日 16:38:33
5楼
同意3楼的,楼主你的说法有歧义,请注意啊!不同的防火分区只要各自设置水流指示器和信号阀(保证不超过一个报警阀组控制的喷头数就行啊!):victory:
回复
hxhlyh
2009年06月07日 14:51:46
6楼
已解决!:lol :lol :lol
回复
teodore
2010年05月21日 08:31:39
7楼
请楼主正言。。。
回复
hdh6709
2010年06月19日 16:45:23
8楼
呵呵,学习了!!是不超过报警阀控制的最大碰头数量就可以了,即有自己的水流指示器~!
回复
hdh6709
2010年06月19日 16:46:14
9楼
实际上可以理解为有自己的信号到!
回复
springao_sf
2010年06月20日 09:26:29
10楼
同3楼
回复
liujiangwei1989
2010年06月27日 22:49:42
11楼
是需要独立的水流指示器等,在此处分开
回复

相关推荐