跪求低压断路器型号的确定!!
xffxll
xffxll Lv.2
2009年06月04日 15:49:30
来自于断路器
只看楼主

:(我现在在做毕业设计,遇到这个开关型号的选择让我摸不着头脑了具体如下毕业设计是关于学生公寓电气设计的计算电流 I30=17.35A根据以上计算结果,选择主开关为低压断路器(亦称空气开关),其电流整定值为19~24A。。。我这个整定值算的对吗?小生请问大家该选什么型号的断路器呀?

:(我现在在做毕业设计,遇到这个开关型号的选择让我摸不着头脑了
具体如下
毕业设计是关于学生公寓电气设计的
计算电流 I30=17.35A
根据以上计算结果,选择主开关为低压断路器(亦称空气开关),其电流整定值为19~24A。。。
我这个整定值算的对吗?
小生请问大家该选什么型号的断路器呀?
免费打赏
elec2009
2009年06月04日 16:45:56
2楼
选用原则:载流量>断路器的整定电流>计算电流
回复
lingxuct
2009年06月04日 17:37:40
3楼
“计算电流 I30=17.35A”是什么意思?

“其电流整定值为19~24A”可先DZ47—63/nn 25A
回复
岛泉
2009年06月04日 21:03:05
4楼
是线电流吗?没看明白.
若是线电流可选:C65N-25/3P..DZ47-2/3P 25A等等产品
"计算电流 I30=17.35A"?是In=17.35A吧
回复

相关推荐