这几个问题天正能解决吗?
cailiang008
2009年06月04日 14:37:15
只看楼主

1,立管标注镜像后老是有问题。文字、引线位置、引线长度均发生了不正常的变化。无论怎么拉,文字就是拉不到对齐折点的位置! 如下图:2,给水计算--绘给水原理图,设成每层户数为2,绘出的为什么没有当量信息?3,能不能在没有word,而只有wps的机器里能计算且自动生成计算书啊?4,保存时为什么老是提醒我“保存出错,建议使用修复”?5,天正管线标高在哪里能把终点标高去掉啊?我只想要一个标高就行了。

1,立管标注镜像后老是有问题。文字、引线位置、引线长度均发生了不正常的变化。无论怎么拉,文字就是拉不到对齐折点的位置! 如下图:

2,给水计算--绘给水原理图,设成每层户数为2,绘出的为什么没有当量信息?
3,能不能在没有word,而只有wps的机器里能计算且自动生成计算书啊?
4,保存时为什么老是提醒我“保存出错,建议使用修复”?
5,天正管线标高在哪里能把终点标高去掉啊?我只想要一个标高就行了。
6,绘制管线时在标高栏里输入2,然后把起点点在一个画好的管线标高是1的管线上, 而此时天正会把我这根要画的管道标高也自动变成1了。 而我的本意是:在原先画好的管线上(标高为1) ,分叉出一个标高为2的支管,并在接点处自动生成扣弯。天正能否达到此目的呢?

立管标注镜像.jpg

免费打赏
cailiang008
2009年06月04日 14:40:34
2楼
关于第6点, 即:把绘制管线窗口里的标高不要随着别的信息而改变。
回复
cailiang008
2009年06月05日 12:44:28
3楼
renne?:) :)
回复
请勿飞扬
2009年06月05日 13:33:04
4楼
蔡工用的是TWT8.0 beta2吗?
回复
alnhny
2009年06月05日 13:37:13
5楼
8.0b2已经没有这问题,标注很好看了。
回复
kobe_bryant24
2009年06月05日 13:55:21
6楼
LZ好 问题小小的回答一下:
1)此问题在TWT8.0 beta2 里已经解决了
2)通过您的描述 我猜测您用的是 TWT7.6 现在 TWT8.0 beta 2已经解决了这个bug 您可以看看置顶的帖子 里面有以下更新报告 另外 这个地址是 新的 TWT8.0 beta 2的 咱群里网友上传的
http://bbs.co188.com/content/0_1358197_1.html
3)只支持word:L :L
4)这个问题我觉得和图纸有关 不知您修复了没有 可以上传一下
5、6)这是一个操作的问题 您应该先捕捉端点 然后再改 标高 之后再插入扣弯 和操作顺序有关 我觉得:handshake :handshake
回复
cailiang008
2009年06月17日 11:39:30
7楼
:victory: 多谢6楼!
回复

相关推荐

APP内打开