关于热继电器作为三相电动机的断相保护
dl964127yhc
2005年05月17日 10:38:29
来自于继电保护
只看楼主

各位同行,请问热继电器作为三相电动机的断相保护可靠吗?如果可靠,请问哪家公司生产的产品质量比较好价格又差不多.

各位同行,请问热继电器作为三相电动机的断相保护可靠吗?如果可靠,请问哪家公司生产的产品质量比较好价格又差不多.
免费打赏
cckkyy
2005年05月26日 23:45:33
12楼
热继电器从最早的老型号JR16-3/D的开始就带断相保护了,不带D的就不带,不要说现在的各种新型号了,都带。原理差不多,是利用3相冷热不同的双金属片变形不同,有一个杠杆反向错位,使得断相比过载动作得还快,不信你拆开老型号热继电器去试试看。
回复
controler
2005年05月27日 10:48:47
13楼
谢谢这位大哥!!!!!讲的还这么详细。。。。。。
回复
bettinus
2005年11月03日 10:16:26
14楼
消防泵上需要带热继电器么?需要做断相保护么?
回复
xin20019
2005年11月03日 16:37:29
15楼


我认为需要热继电器,不需断相保护
回复
wusukai
2008年06月18日 14:24:12
16楼
支持一下,我还真没有认真看这个问题呢,的确,老型号的热保护也带着断相保护呢