关于无功补偿
wjj2004031058
2009年06月03日 09:02:44
只看楼主

400Kvar电容补偿,选用多大的断路器啊?涌流多大啊?还要有三片分补三相。请高手指教分补的取样怎么取?每相都取吗?

400Kvar电容补偿,选用多大的断路器啊?涌流多大啊?还要有三片分补三相。请高手指教
分补的取样怎么取?每相都取吗?
免费打赏
lt2686057
2009年06月03日 09:45:56
2楼
你指的断路器可是总的,按你的400Kvar只少要用630A,建议你用刀容开关和刀开关,信号取三相.
回复
wjj2004031058
2009年06月03日 11:06:43
3楼
我说的是微断,DZ47的最大的微断是63A的,我想用十片40千法的。微断是不是小啊?
回复
wjj2004031058
2009年06月03日 11:08:52
4楼
我说的是微断,DZ47的最大的微断是63A的,我想用十片40千法的。微断是不是小啊?分补的话,智能功率补偿器用哪种啊?分补取样取三相吗?:handshake
回复
扬州华锦电气
2009年06月03日 15:49:34
5楼
这里有个现成的400KVAR动态共分补结合的方案图纸你参考下吧
回复
lingxuct
2009年06月03日 17:56:16
6楼
“想用十片40千法的”?!
可能是40kvar?
千乏≠千法!
1法拉电容器在400V电压下可有50240kvar!
就是有50240千乏!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-3 17:57 编辑 ]
回复
一指慢
2009年06月03日 22:21:03
7楼
电气区管:法、乏发音接近,汉语拼音声母韵母相同(fa),声调不同。他可能是耳误、口误、(笔)误……一 一误再误。
回复
wjj2004031058
2009年06月04日 10:39:55
8楼
谢谢指正 以后会注意
回复
wjj2004031058
2009年06月04日 10:40:34
9楼
谢谢 我下载了看看:)
回复
lt2686057
2009年06月04日 12:51:38
10楼

40kvar电容器用63A开关小了,最好用熔断器100A,分补+共补取三相信号,智能功率补偿器我门常用指月牌的。
回复

相关推荐