发电机房的进风竖井能和外面通风系统的的进风竖井合用吗?
发电机房的进风竖井
能和
外面通风系统的的进风竖井合用吗?
2楼
楼主还能说出不能的理由吗?:lol
回复
3楼
发电机房宜设独立通风系统,竖井也是最好独立。
如果受条件限制,可考虑合用竖井,但需要明确“外面通风系统”的具体功能。即使合用,也需要采取有效措施保证发电机工作时的进风量。
回复
4楼
补充一点
不同防火分区或重要房间(与同一防火分区之间设置防火门的房间,如变电室等)之间
共用竖井的话
应注意防火分隔措施
一般应在水平风管接竖井处设置防火阀
否则
相当于竖井将两个防火分区连起来而没有一定的防火分隔
是不合适的
回复