发电机房的进风竖井能和供外面使用的竖井合用吗?
yueseshui
yueseshui Lv.4
2009年06月02日 12:23:42
来自于通风排烟
只看楼主

发电机房的进风竖井能和外面通风系统的的进风竖井合用吗?

发电机房的进风竖井
能和
外面通风系统的的进风竖井合用吗?
免费打赏
lytliangyantao
2009年06月02日 13:36:34
2楼
楼主还能说出不能的理由吗?:lol
回复
toplhc
2009年06月04日 09:23:36
3楼
发电机房宜设独立通风系统,竖井也是最好独立。

如果受条件限制,可考虑合用竖井,但需要明确“外面通风系统”的具体功能。即使合用,也需要采取有效措施保证发电机工作时的进风量。
回复
flier_01
2009年06月04日 19:18:41
4楼
补充一点
不同防火分区或重要房间(与同一防火分区之间设置防火门的房间,如变电室等)之间
共用竖井的话
应注意防火分隔措施
一般应在水平风管接竖井处设置防火阀
否则
相当于竖井将两个防火分区连起来而没有一定的防火分隔
是不合适的
回复