做了个单管水平跨越系统,跨越管上加调节阀,按通常做法按阀门全关计算,得出水平供水管管径DN50,请问散热器支管能做成DN50的吗,好像不合适~该做成多粗的啊
做了个单管水平跨越系统,跨越管上加调节阀,按通常做法按阀门全关计算,得出水平供水管管径DN50,请问散热器支管能做成DN50的吗,好像不合适~该做成多粗的啊
2楼
没有这么大,最大32
回复
3楼
国标的散热器接口口径是DN40
一般散热器的上下两个流道一般也是这个尺寸
所以单管串联系统管道一般不应大于DN40
当计算结果大于时
说明该串联回路所带负荷过大
应调整系统,减小所带区域
但是单管跨越式系统,由于有跨越管
水其实不是全部通过每个散热器
所以,个人意见认为允许管径略大于DN40
回复