一个400A 断路器 我看见一个图是这样供电的 三相四线 采用两根电缆供电 用铜鼻子一块压一个断路器上这样可以 ?

一个400A 断路器 我看见一个图是这样供电的
三相四线 采用两根电缆供电 用铜鼻子一块压一个断路器上
这样可以 ?
免费打赏
lytliangyantao
2009年06月01日 15:15:41
2楼
双缆并联,不这样做,你还有什么高招?
回复
liu.yanjin
2009年06月01日 18:24:36
3楼
常规作法啊:lol
回复
zyj565
2009年06月01日 21:21:40
4楼
同线径,同长度,要注意:lol :lol :lol
回复
dqzdhyl
2009年06月01日 22:05:04
5楼
可以这样做啊,不知多大电缆,估计一条电缆载流量不够,
才用两条电缆并联供电,是常规作法。但我想肯定是同一负载哪,而且是同线径。
:) :) :)
回复
pdlbao
2009年06月02日 10:59:31
6楼
为什么不用一根电缆直接供呢?
提醒不是互投的
两条电缆同时工作!!
我觉得很危险 假如其中一条电缆故障 会引起火灾的啊 !
回复
lingxuct
2009年06月02日 12:23:36
7楼
楼上说的“假如其中一条电缆故障 会引起火灾”是对的,但做到正确保护还是能用的。
正确保护:二条电缆中任何一条的未端短路,短路电流应能使电源侧断路器可靠动作。
回复
to4389
2009年06月02日 13:32:26
8楼
双电缆并联使用是很正常的做法啊,出现短路时,400A的MCCB就应动作了啊
回复
tengwei520
2009年06月02日 17:35:40
9楼
很常规的做法,单注意电缆相同,距离一样!