电容补偿:如下情况怎么理解???
yzh131421
yzh131421 Lv.4
2009年06月01日 09:15:47
只看楼主

在网上看到这样一说法: 一台配电变压器的正常负荷电流为250A,经电容补偿后电流降为180A.于是计算出电容补偿后变压器的负荷减少了 (250A-180A)*380*√3=46KW,每天24小时可节约电能46kW×24小时=110MkWh。并据此计算出每天可节约多少元钱的电费。该例计算的错误在于没有意识到电容补偿后减小的电流是容性无功电流,计算出的功率是无功功率,单位是

在网上看到这样一说法:


一台配电变压器的正常负荷电流为 250A ,经电容补偿后电流降为 180A .于是计算出电容补偿后变压器的负荷减少了 (250A-180A)*380*√3=46KW, 每天 24 小时可节约电能 46kW×24 小时= 110MkWh 。并据此计算出每天可节约多少元钱的电费。 该例计算的错误在于没有意识到电容补偿后减小的电流是容性无功电流,计算出的功率是无功功率,单位是 kvar ,计算出的电能是无功电度数,单位是 kvarh ,这是无功电能表少走的数值,电费是按照有功电能表的走字计算的。所以,不能节约电费。




该如何理解??
本人认为,补偿后电流降低了,那么对于电阻元件来讲:P=I*I*R*√3或P=√3*UI来说,那有功功率都应该是减少了呀,相对应的有功电能也应该是减少了,所以应该是节约了电费的呀!!
免费打赏
feng_zhe
2009年06月01日 11:32:46
2楼
"网上的说法"是正确的,加了电容只不过是减小了变压器输出的无功功率,变相增加了变压器的输出能力.节电的话,最多是改善功率因数,减少罚款
回复
yzh131421
2009年06月04日 15:08:40
3楼
谢谢楼上的同志! 我现在已经理解此含意了!
回复
星湖
2009年06月04日 15:56:17
4楼
2楼说的有道理
回复
lingxuct
2009年06月04日 17:47:27
5楼
补充2楼:
“那么对于电阻元件来讲:P=I*I*R*√3或P=√3*UI来说,那有功功率都应该是减少了呀”的话也对,也能减少部分有功损耗的电能,这个有功电能是W=(250-180)*(250-180)*1.732Rh=8486.8Rh
这个电阻元件就是计量表以下(电源电流经过)的线路(直流)电阻,这个线路电阻一般不会大,所以有功电能减少不是很明显。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-4 17:49 编辑 ]
回复
dt-zhr
2009年06月11日 08:17:13
6楼



基本说的很对 但是通过补偿后还可以降低变压器的铜损和铁损 虽然这部分很小 但也不要忽略
回复
xuxianjie
2009年06月11日 18:27:28
7楼
总之减小主回路电流就是减少了损耗
就会起到一定的节能作用
回复
kivyn
2009年06月13日 11:53:31
8楼
提高了功率因数,减少罚款
对变压器的负荷率降低了,对变压器的寿命也有益处。
以后还可以增加用电设备。
回复