上海富田开机不正常,系统报警。屏幕会出现:水流继电器断开保护
twt63
twt63 Lv.2
2009年06月01日 01:38:17
来自于制冷技术
只看楼主

上海富田开机不正常,水系统(0。4MPa),开机一会后停机,系统报警。屏幕会出现:水流继电器断开保护。可能是水系统中的空气,明天去查,原来正常压力不得而知道(我刚接手),经验之谈为:0。7MPa,0。4MPa明显是水系统压力不足,造成出水口水流继电器不工作引起系统保护。本想短接试验一下,考虑还是处理好水系统后再说,这套空调已有三年没人做过保养了,国有资产就是这样被人糟蹋的哦。。。更令人心痛的是,一台堃霖机组,压缩机起明火烧得面目全非,而且厂家不认帐,系统运行不到5百小时,原因过了保修期,,,,无良员工+无德厂家。国有资产岂有不败光?明天上传一下照片给大家看一下。

2009年06月02日 19:42:47
2楼
1.水系统0.4MPA的压力也可能是正常的,具体得看其是否符合机组的水系统压力要求,只要在要求范围内都是正常的,不同的机组不同的系统会有不同的压力要求的.
2.检查是否为水流继电器坏,既然装有水流继电器,只要水流继电器不动作接能,那么主板会起保护从而引起系统故障报警的.最简单的处理方法是更换相应的水流继电器.
3.国有资产的问题,正常了现象了,国家有的是钱,全世界的人都知道中国政府有钱的,但不是中国国民有钱哦.
4.无德厂家,这个问题不能这样定论的,是商家就得讲利益了,过了保修期别人为什么还得给你修呢?换了你是厂家(或保养公司),你又会免费保修吗?相信答案是肯定的,不会.
回复
twt63
2009年06月05日 22:41:09
3楼
1,你不懂不要在这里胡说。
2,没有职业道德的人,当心没命去享受那骗来的黑心钱。
3,一位有良心的运行、维护员工和一个负责任的厂家售后服务站点(已收费有偿服务的),能把设备维护、运行成这样吗?
这不是良心的泯灭以是什么呢?
4,谁还会选择这样的设备与售后服务。。。?

[ 本帖最后由 twt63 于 2009-6-5 23:06 编辑 ]
回复
twt63
2009年06月17日 02:36:26
4楼
这是一个良心与技术全丧失的论坛。。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开